Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 01 2023, 21:29 Předmět: Starý byt - soustava TN-C, je možné udělat část v TN-S
Ahoj,
je dnes přípustné udělat část bytu (konkrétně ze začátku kuchyň a koupelnu) v síti TN-S, když zbytek bytu zůstane (do kompletní rekonstrukce elektroinstalace) v TN-C?
Přívod do bytu je už v Cu, hlavní jistič na chodbě 1x25A, přívod v Cu (asi 4mm², neměřil jsem).
Rozvody po celém bytě jsou v Al, se všemi problémy okolo
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 01 2023, 21:38 Předmět:
Dřív to bylo nějak dovolené (ale řekl bych "pod čarou"), dnes si nejsem jistý. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so duben 01 2023, 22:11 Předmět:
"projekt" je asi pro někoho sprosté slovo, tak to zkusme nazvat odborným návrhem
Přechodu z TN-C na TN-C-S se říká bod rozdělení.
Je doporučeno tento bod přizemnit.
Posledním možným bodem rozdělení by měl být okruhový rozváděč
Není to sice ideální stav, ale dá se nasadit nový nebo upravený rozváděč, kde nové vývody budou v TN-C-S, s proudovými chrániči (kuchyně, koupelna, sklep, pergola...) a některé okruhy zůstanou původní v TN-C (světla v obytných místnostech, případně zásuvky kde se předpokládá menší odběr a především spotřebiče ve třídě II)
Chce to vidět na místě a rozumně navrhnout podle místních podmínek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 01 2023, 22:30 Předmět:
Jirko, dělat na tohle projekt, tak se asi odstěhuji daleko, třeba někam k Plzni
Prostě rekonstrukce, nic jiného.
Je to pro nevlastní dcerku, koupili starší byt, a než jsem se tam jel podívat, tak už začali měnit podlahy, malovat a tak.
Klasika - kdybys nám jen vyměnil vypínače a zásuvky...
Bod rozdělení by vyšel k bytovému rozvaděči, který je docela OK, dokonce nachystaný (PE + N můstek - stačí jen propojit přes chránič, který tam zatím není).
Jen tam není žádný další zemnič, pouze přívodní PEN z rozvaděče. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so duben 01 2023, 23:03 Předmět:
Zásadný problém prečo sa to oficiálne urobiť nemôže je ten, že minimálny prierez CU vodiča na ktrorom prejde TNC do TNS je 10mm. Alebo AL16mm. Máš tam taký?
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: so duben 01 2023, 23:52 Předmět:
Mám TN-C, ještě v hliníku, normálně dvakrát dva a půlka a není s tím žádný problém. Tak by mě docela zajímalo, proč kdo určil takové divoké průřezy. Takže vlastně nesmím dát do zásuvky ani prodlužku, protože tím rozšiřuju síť na TN-S
Tak už vím, proč lidi kolikkrát ty prodlužky tak blbě zapojují!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32350 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 02 2023, 2:43 Předmět:
To je vidět, jak znáš normy ... Prodlužka neboli POHYBLIVEJ PŘÍVOD se dělá zásadně i pro soustavu TN-C jako 3-žílovej a zapojuje se TN-S, protože kdyby se zapojil TN-C a připojil by se k obráceně připojený zásuvce TN-C s fází napravo, udělalo by to co, žáku Fíku? No udělalo by to BÁC! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne duben 02 2023, 8:50 Předmět:
Kto ten "divoký" prierez určil neviem. je z normy. Ja robím tak, že keď dorábam jednu alebo dve zásuvky tak ich dorobím v pôvodnej norme. Keď prerábam povedzme polku bytu tak to dorobím v TN-S a hoci to rozdelím aj na prierezy 2,5. No a keď sa ma niekto spýta prečo, tak hovorím že bol na to dôvod osobitného zreteľa.
čo sa týka prechodu z TNS na TNC tak to sa týka pevných inštalácií.
Predlžovačka je pohyblivý prívod. Pohyblivý prívod musí byť od nepamäti trojžilový. Toto sa nepovažuje za zmenu sietí.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne duben 02 2023, 9:39 Předmět:
S tou prodlužkou to byla jen nadsázka, však je tam smail. Elektřině je jedno co se považuje nebo nepovažuje, teče si podle svého. A vůbec ji ten divoký průřez po výstupu z prodlužky nechybí. Tak nevím proč by ji měl chybět v pevné instalaci.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.