Zaslal: út červen 10 2008, 19:10 Předmět: jak zapúojit tři elektroměry
zdavím...
pls mohl by mi někdo poradit, jak zapojím tři elektroměry? (vrchní patro, spodní patro, zahrada + garáž)...
jde mi o malé elektroměry na DIN liště...
chápu vstup a výstup fází... zas takový laik nejsem, ale jak je mám prosmicovat? jednoduše udělat klemy z hlavního jističe do všechn alektroměrů? výspupy už si pak dám kam potřebuji...
jinak ještě jeden dotázek... k čemu slouží tzv impulsy '+' a '-' ? vysvětlí mi pls někdo jejich význam a případně použití?
díky moc všem kdo se ozvou _________________ Kdo mě nakope, toho nakopu taky, dvojnásob <br />
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 10 2008, 20:49 Předmět:
SyX napsal(a):
zdavím...
pls mohl by mi někdo poradit, jak zapojím tři elektroměry? (vrchní patro, spodní patro, zahrada + garáž)...
jde mi o malé elektroměry na DIN liště...
chápu vstup a výstup fází... zas takový laik nejsem, ale jak je mám prosmicovat? jednoduše udělat klemy z hlavního jističe do všechn alektroměrů? výspupy už si pak dám kam potřebuji...
jinak ještě jeden dotázek... k čemu slouží tzv impulsy '+' a '-' ? vysvětlí mi pls někdo jejich význam a případně použití?
díky moc všem kdo se ozvou
Pokud budeš chtít připojovat všechny elektroměry z jednoho přívodu, tak bez energetických závodů se neobejdeš, to by byl totiž zásah do jejich zařízení, přes plomby. Musel by jsi na všechny mít svůj jistič a tak. Jestli by jsi spíš nemohl mít ty další elektroměry jako podružné, tedy až za tím hlavním elektroměrem a potom to jen odpočítávat od hlavního To by jsi je jen zařadil do cesty odběru proudu. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
chápu vstup a výstup fází... zas takový laik nejsem, ale jak je mám prosmicovat? jednoduše udělat klemy z hlavního jističe do všechn alektroměrů? výspupy už si pak dám kam potřebuji...
Áno urobiť klemy.
Predpokladám, že chceš robiť podružné meranie?
SyX napsal(a):
jinak ještě jeden dotázek... k čemu slouží tzv impulsy '+' a '-' ? vysvětlí mi pls někdo jejich význam a případně použití?
Výstup váhových impulzov. Využitie napr. pre záznam profilov zaťaženia jednotlivých vývodov.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 10 2008, 21:41 Předmět:
dolac napsal(a):
SyX napsal(a):
chápu vstup a výstup fází... zas takový laik nejsem, ale jak je mám prosmicovat? jednoduše udělat klemy z hlavního jističe do všechn alektroměrů? výspupy už si pak dám kam potřebuji...
Áno urobiť klemy.
Predpokladám, že chceš robiť podružné meranie?
SyX napsal(a):
jinak ještě jeden dotázek... k čemu slouží tzv impulsy '+' a '-' ? vysvětlí mi pls někdo jejich význam a případně použití?
Výstup váhových impulzov. Využitie napr. pre záznam profilov zaťaženia jednotlivých vývodov.
Tak by mě zajímalo, jak chceš to proklemovat, bez porušení plomb na zařízení energetických závodů Pokud vím, tak cokoliv za hlavním jističem , jsou oprávnění dělat jen rozvodné závody, takže pokud by měly všechny tři elektroměry být na hlavním jističi, měly by to udělat rozvodné závody. Asi bylo málo problémů s porušenými plombami
A asi by se divili při revizi, co se jim to objevilo za další elektroměry Podružné elektroměry se dávají až za hlavní elektroměr. Jinak by to totiž byly samostatné měrné zařízení a ty by musely mít své jističe a asi i své desky, pro každý elektroměr a plomby.
Normálně bez problémů, bych dal další hodiny pro to patro, za hlavní jistič pro patro a pro garáž za její jistič. To by nevyžadovalo, krom dobré a bezpečné práce, žádné revize. Do hlavního jističe určitě vůbec nelézt, není to tvoje zařízení, ale rozvodných závodů _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19823 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 10 2008, 22:02 Předmět:
Všimli jste si, že SyX ještě na žádnou doplňující otázku neodpověděl?
Jasně, že musí jít o podružné měření. Hlavní elektroměr je dodán cejchovaný majitelem, tedy distributorem (na rozdíl od hlavního jističe, ten si distributor jen zaplombuje, ale je váš).
Na hlavní měření elektroměr nekoupíte. Takový elektroměr by vám distributor nezaplomboval a tím méně uznal jím naměřený údaj.
dík moc lidi... mě stačilo jen vědět jestli to můžu klemovat, neco jestli se dělá nějakej rozbočovač abych měl ke každýmu elektroměru zvlášť kabel...
samozřejmě sem myslel vlastní elektroměry už v baráku za hlavním elektroměrem iu jističem... ty budou sloužit jen pro mou infomaci...
ale co když je kabel trochu větší? mám tu přívod 25-ku, tou se klemy do těch tří elektroměrů budou dělat blbě... a dělat klemy 16-kou mi přijde zas blbost, bude tu trochu větší odběr
zamozřejmě ty patra a garáž byly jako příklad... _________________ Kdo mě nakope, toho nakopu taky, dvojnásob <br />
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 10 2008, 22:29 Předmět:
Hill napsal(a):
Všimli jste si, že SyX ještě na žádnou doplňující otázku neodpověděl?
Jasně, že musí jít o podružné měření. Hlavní elektroměr je dodán cejchovaný majitelem, tedy distributorem (na rozdíl od hlavního jističe, ten si distributor jen zaplombuje, ale je váš).
Na hlavní měření elektroměr nekoupíte. Takový elektroměr by vám distributor nezaplomboval a tím méně uznal jím naměřený údaj.
Jo, máš pravdu Hille, napsal jsem to blbě, hlavní jistič je jak píšeš majetkem vlastníka domu, či bytu. Chtěl jsem jen napsat, že není dobře lézt za hlavní jistit, k vůli té plombě. Rozvodných závodů je přívod k hodinám, ne tedy jistič. Prostě vše co je zaplombované, nechat na pokoji...potom je s rozvodnými závody docela velký problém a bylo to vidět i v TV, sice asi k vůli něčemu jinému, ale šlo vždy o porušení plomb _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Naposledy upravil Jenys dne út červen 10 2008, 22:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 10 2008, 22:43 Předmět:
SyX napsal(a):
dík moc lidi... mě stačilo jen vědět jestli to můžu klemovat, neco jestli se dělá nějakej rozbočovač abych měl ke každýmu elektroměru zvlášť kabel...
samozřejmě sem myslel vlastní elektroměry už v baráku za hlavním elektroměrem iu jističem... ty budou sloužit jen pro mou infomaci...
ale co když je kabel trochu větší? mám tu přívod 25-ku, tou se klemy do těch tří elektroměrů budou dělat blbě... a dělat klemy 16-kou mi přijde zas blbost, bude tu trochu větší odběr
zamozřejmě ty patra a garáž byly jako příklad...
Mám dojem, že si trochu odporuješ.....pokud chápeš co ti tu píšu, tak potom nechápu, co máš pořád s klemami. Každý další elektroměr zapoj za jistič pro další měřené části, tedy pokud pro patro, za jistič patra. Zde nebudeš potřebovat žádné klemy, jen za jistič připojíš dráty, či kabelem ty hodiny, v sérii s vedením.
Celou dobu ti tu píšu a i druzí, že přívod, tedy i ta tvá 25ka přívod, není pro tebe, je to rozvodných závodů. Ty do toho vůbec nemůžeš nic připojovat, je to ještě před hlavním jističem a ten má plomby...chápeš mě Jediné co můžeš dělat, je zapojovat cokoli až za hodinami, což je až na rozjištění za hodinami, nikde jinde to nejde. Navíc za hodinami už není 25ka, (asi myslíš hliník) ale max 6mm2, spíš 4mm2 v mědi.
Tak prosím tebe zapomeň na jakékoli klemy _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 10 2008, 22:52 Předmět:
Jen ještě dotaz, jaké máš jištění před hodinami To vypadá na víc než 25A, nebo se mýlím _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Vždyť v rozvaděči máš hlavní vypínač.
Z toho půjdou vodiče do tří třífázových jističů, které budou předřazeny před elektroměry.
Z jednotlivých 3f jističů vodiče do elektroměrů.
Vodiče z elektroměrů do jednotlivých okruhů ( patro, garáž ....)
Tak jak to tady popisuješ je těžko ti poradit. Musíš napsat jak je to s rozvaděčem , jestli máš jen jeden odkud je napájené 1. patro a garáž, nebo jestli máš samostatný na každou část, kterou chceš měřit. Potom by se dalo poradit jak to máš zapojit.
Tak by mě zajímalo, jak chceš to proklemovat, bez porušení plomb na zařízení energetických závodů Pokud vím, tak cokoliv za hlavním jističem , jsou oprávnění dělat jen rozvodné závody, takže pokud by měly všechny tři elektroměry být na hlavním jističi, měly by to udělat rozvodné závody. Asi bylo málo problémů s porušenými plombami
A asi by se divili při revizi, co se jim to objevilo za další elektroměry Podružné elektroměry se dávají až za hlavní elektroměr. Jinak by to totiž byly samostatné měrné zařízení a ty by musely mít své jističe a asi i své desky, pro každý elektroměr a plomby.
Normálně bez problémů, bych dal další hodiny pro to patro, za hlavní jistič pro patro a pro garáž za její jistič. To by nevyžadovalo, krom dobré a bezpečné práce, žádné revize. Do hlavního jističe určitě vůbec nelézt, není to tvoje zařízení, ale rozvodných závodů
To Jenys: Neprečítal si si poriadne môj príspevok. Napísal som tam: "Predpokladám, že chceš robiť podružné meranie?".
A keď spomína hlavný istič, neznamená to že to musí byť hlavný istič v skrini merania pred elektromerom, od ktorého hodnoty sa určuje stála platba.
Mohol by si vedieť, že u nových odberov by malo byť meranie v skrini merania na verejnom priestore, napr. v oplotení. Tam musí byť zaplombovaný hlavný istič a elektromer, prípadne aj ovládací prvok tarify.
Odtiaľ sa vedie kábel, väčšinou v zemi do domu do hlavnej istiacej skrini, kde musí byť taktiež istenie (hlavný istič). Asi o tomto hovoril Syx. Určite ani jeho, ako laika by nenapadlo niečo zapájať pred elektromer, takže to toľko nedramatizuj.
Jen ještě dotaz, jaké máš jištění před hodinami To vypadá na víc než 25A, nebo se mýlím
tu 25-ku mam od hodin do baráku... a i když to je mimo téma... hlavní jistič před hlavníma hodinama mam 63A
už jsem to vyřešil... hodil jsem přívod do svorkovnice a ze svorkovnice to už mam rozházený do různých částí...
jen jsem to neměl před očima takže sem se rači ptal předem )
jinak díky všem ) _________________ Kdo mě nakope, toho nakopu taky, dvojnásob <br />
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 11 2008, 20:46 Předmět:
dolac napsal(a):
Jenys napsal(a):
Tak by mě zajímalo, jak chceš to proklemovat, bez porušení plomb na zařízení energetických závodů Pokud vím, tak cokoliv za hlavním jističem , jsou oprávnění dělat jen rozvodné závody, takže pokud by měly všechny tři elektroměry být na hlavním jističi, měly by to udělat rozvodné závody. Asi bylo málo problémů s porušenými plombami
A asi by se divili při revizi, co se jim to objevilo za další elektroměry Podružné elektroměry se dávají až za hlavní elektroměr. Jinak by to totiž byly samostatné měrné zařízení a ty by musely mít své jističe a asi i své desky, pro každý elektroměr a plomby.
Normálně bez problémů, bych dal další hodiny pro to patro, za hlavní jistič pro patro a pro garáž za její jistič. To by nevyžadovalo, krom dobré a bezpečné práce, žádné revize. Do hlavního jističe určitě vůbec nelézt, není to tvoje zařízení, ale rozvodných závodů
To Jenys: Neprečítal si si poriadne môj príspevok. Napísal som tam: "Predpokladám, že chceš robiť podružné meranie?".
A keď spomína hlavný istič, neznamená to že to musí byť hlavný istič v skrini merania pred elektromerom, od ktorého hodnoty sa určuje stála platba.
Mohol by si vedieť, že u nových odberov by malo byť meranie v skrini merania na verejnom priestore, napr. v oplotení. Tam musí byť zaplombovaný hlavný istič a elektromer, prípadne aj ovládací prvok tarify.
Odtiaľ sa vedie kábel, väčšinou v zemi do domu do hlavnej istiacej skrini, kde musí byť taktiež istenie (hlavný istič). Asi o tomto hovoril Syx. Určite ani jeho, ako laika by nenapadlo niečo zapájať pred elektromer, takže to toľko nedramatizuj.
Ale jo, v něčem máš pravdu....neuvědomil jsem si, tedy ono ani moc nebylo z čeho, velmi málo informací, že se jedná o hodiny na plotě, já je mám ještě na domě i s jističi. Z toho co nám Syx dal za informace, nebylo nic moc jasné
Navíc, psal jsem tam, že je potřeba dávat hodiny vždy za jističe k jednotlivým měrným místům, tedy spodní, či horní patro a tak. Pak není důvod mít problém s nějakými klemami z 25tky, protože se přívod do podružných hodin bere z jednotlivých jističů, kde už není potřeba tak silný vodič. A ani nebylo z toho jeho psaní jasné, zda dělá teprve nové rozvody, či to najednou přidává do již stávající instalace....
Asi by bylo vhodné, nějak upřesnit otázku a pak nebude docházet k takovým dohadům. On totiž Hlavní jistič, je Hlavní jistič a ten je jen jeden a to na začátku. Pokud píše o Hlavním jističi a neuvede kde, v jakém rozvaděči, tak z toho není vůbec jasné, co tedy myslí. To jen k té "dramatizaci"
To Syx: To máš asi elektrické topení, když náš tak silný jistič, že _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.