Zaslal: ne únor 23 2020, 20:32 Předmět: Výměna zasuvek
Z rodiny, starší barák, síť TN-S, vše v mědi.
Chtějí vyměnit starší jednoduché zásuvky za nové dvojzasuvky.
Pracovní vodiče 2,5 mm2, PE vodič 1,5 mm2.
Je to prasárna, to je jasné, ale je to jištěné B10A, tak by neměl být problém.
Ovšem ještě blbější je to, že mají fázi na modrých vodičích, nulu na hnědých
Tak přemýšlím, jestli raději dodržet fázi vlevo a tím pádem nemit na zásuvkách správně pořadí barev, nebo dodržet barvy a mít fázi vpravo.
Samozřejmě by bylo nejlepší zapojit to správně, ale všechny čtyři zásuvky jsou tažené z nějaké krabice, kterou nemůžu najít. Asi je nahozena, zamalovana.
Co je podle vás lepší? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne únor 23 2020, 20:37 Předmět:
Jestli jsem to dobře pochopil? Jsou tam 3 vodiče a jeden má průřez 1,5?
To není tahané kabelem? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 23 2020, 20:56 Předmět:
Asi ne, v krabicích jsou vidět jen holé CY vodiče. PE má menší průřez, to je viditelné. Snad to tam někdo dodělával? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne únor 23 2020, 21:02 Předmět:
OK.Tak když je to taková "prasárna" tak bych to udělal následovně.Přeznačil bych ty vodiče barevnými bužírkami jak to má správně být a do každé krabice bych dal malou cedulku o úpravě!To pro jiného opraváře když už to nejde jinak přepojit. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 23 2020, 21:03 Předmět:
Můžeš kabely barevně přeznačit. Pouze zelenožlutý se přeznačovat nesmí ale naštěstí to není tvůj problém. O přeznačování modrého se vedou diskuze, ale určitě je lepší ho přeznačit než mít na modrém fázi bez výstrahy.
OK.Tak když je to taková "prasárna" tak bych to udělal následovně.Přeznačil bych ty vodiče barevnými bužírkami jak to má správně být a do každé krabice bych dal malou cedulku o úpravě!To pro jiného opraváře když už to nejde jinak přepojit.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 23 2020, 21:08 Předmět:
OK, modré i černé bužírky mám, tak to přeznačím, cedulky taky nachystám. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne únor 23 2020, 21:18 Předmět:
doktor365
Díky za podporu
Ale někdy je to opravu jediná možnost jak to opravit po "kvalitním" elektrikáři bez sekání a výměně celé instalace v bytě!Musí ale tomu odpovídat alespoň dráty. Mám i zkušenost s jedním revizákem (už konečně nežije!").Ten dokázal ve zdi propojit Al a Cu dráty do čokolády ,zasádrovat to a bylo mu ještě ůplně jedno jakou mají barvu!!!Ale tu práci si nechal hodně dobře zaplatit! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 23 2020, 21:26 Předmět:
Zkusím později, až tam půjdu, ale je to jihomoravská klasika - NDR chránič 0,1 A, bakelitové jističe 10 a 6 A, bakelitové můstky, vše na nejakych umakartových deskách v kovové skříni. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: ne únor 23 2020, 22:41 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Pracovní vodiče 2,5 mm2, PE vodič 1,5 mm2.
Se mně vybavil vtip, co mně říkal kluk, že už není vtipnej. Letí tři stíhačky a jedna nestíhá.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po únor 24 2020, 6:22 Předmět:
Poloha fáze by měla být stejná, jako u ostatních zásuvek v objektu. Vodiče mají normalizované barvy, takže v případě potřeby je správné jejich přepojení. Podle okolností před místem záměny (může to být už v rozvaděči), nebo přímo v zásuvkách. Výměna slabšího PE je u cizího na zvážení, zvlášť pokud lze předpokládat dlouhodobější životnost. Ale při použití chrániče se ve starší instalaci dá nechat dožít...
Různé vodiče se používaly, když stavebník jiné nesehnal. Doma mám na jednom obvodu dokonce kombinaci:
L ..... CY 2,5 černá (Cu, PVC)
N .... ANG 4 černá / šedá (AL, guma, napuštěné opletení)
PE ... AY 4 šedá (Al, PVC)
Jsou na tom 4 zásuvky, využívaná pouze 1 na TV a lampu. Přetahání vodičů po 55 letech je výhledově v plánu...
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: po únor 24 2020, 8:21 Předmět:
Já předělával dvoupatrovou vilu po strejdovi. NAŠTĚSTÍ naprosto všecko v plášťových trubkách v kombinaci s Kopex.
Všecko jednotně šedý AY2,5 a AY4, na vedení PE použit zelený PK1. Fungovalo to celá ta léta perfektně, protože tam byla ochrana napěťovým chráničem s dobrou zemí. Údajně jsou pod místem, kde je venkovní rozvaděč, zakopané ještě pod úrovní základů celého baráku, FeZn pásovinou spojené, čtyři standardní zemnicí desky. Dělala to tehdy jedna, taková místní legenda - člověk, který opravdu uměl, ale často musel pracovat s tím, co lidi dokázali sehnat. Takže ten šedý fázový AY4 byl ve sporákovce i dvou motorových zásuvkách, značený bužírkama podle tehdejšího barevného značení fází - červená, modrá, černá. Pracovní nula pro sporákovku byla přitažená dokonce zdvojeným AY4, označená zeleně, PE zase PK1. Na 1F zásuvkové a světelné okruhy už bužírka asi nezbyla, neb tam nebyl ten AY2,5 značen nijak.
Krabice se světelnými okruhy toliko kroutyho svorkami, zásuvkové v těch trámkových svorkách s bočním utahováním - Veko se jim říkalo?
Taky to bez poruch fungovalo od roku 1959 až do 2005 - to už s MW, konvicemi a el. sporáky v obou patrech.
Zajímavé na tom bylo, že jsem při komplet přetahování do mědi a Waga nenašel jediné vyhřáté místo. Ani v těch kroutyho svorkách s textilní izolačkou /šla v pohodě odmotat a vespod ještě lepila!/, ani v těch šroubovacích svorkách. Dokonce ani na jističích, můstkách a vypínačích sporákovek - nikdo přitom pravidelně nic nedotahoval.
Na 1F větvích byly tlačítkové jističe s ampérovým údajem na tlačítku, na 3F byly jednotně J1K50/M16A..
Kde to jen trochu šlo /zásuvky, vypínače i objímky svítidel/, tak byl AY2,5 a AY4 vodič buď stočený do pěkného očka, anebo v jističích J1K50 založen na trojmo. Drát PK1, použitý na PE, byl v krabicích spojovaný jen těmi utahovacími svorkami. Nic nikde nebylo vyhřátý, natož vypálený.
Výhoda byla v tom, že to tak bylo v úplně celém baráku, už od rozvaděče.
Měnilo se to po úvaze, při rozdělování hl. rozvaděče na troje samostatný měření a přidávání půdní vestavby. Každé patro a půdní vestavba zvlášť. Naštěstí tehdejší machři udělali "páteřní" plášťovou trubku od rozvaděče, přes 1. patro až do druhého, trubkami fakt velkého průměru /tak 35mm bych řekl/ a velkými krabicemi, takže nebyla honička při přidávání drátů pro podružáky pater i nové půdní vestavby.
Barák je perfektně izolovaný, suchý jak troud a šikovně orientován, hliník tam měl naprosto ideální podmínky. Jinde to bývalo mnohem horší a měnilo se to zpravidla proto, že to někde začalo hořet. Tady ani prd, nebýt té přidávané půdní vestavby, fungovalo by to tam v pohodě dodnes.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.