Bezpečnostní oddělovací trafo je vždy pěkný macek. I na těch tvých cca 25VA to bude už hezké trafo.
To trafo z GESu sice JE oddělovací trafo, ale pro sdělovací vedení, zabraňuje zemním smyčkám a podobně. Rozhodně to NENÍ trafo určené pro to, co jsi chtěl. Také počítej s tím, že bezpečnostní trafo je relativně drahé.
Jinak si ho můžeš nechat vyrobit, například u Troniců
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: čt březen 19 2009, 23:09 Předmět:
popest napsal(a):
Co já vim... malinký je no... to by se mi hodilo. Tak nic. Chtěl jsem z něho cca 100mA vic ne.
Jen tak pro představu 100 mA při 230 V je cca 25 VA příkonu a potřebuješ jádro o průřezu středního sloupku cca 5 cm čtverečních. Tvoje vyhlédnuté trafo má sloupek asi 1 cm. Jinak takové trafo musí splňovat podmínky dané normou. Elektrická pevnost izolace mezi vinutími musí být minimálně 4 kV po dobu jedné minuty a každé vinutí proti jádru taktéž. Navíc nesmí v případě poruchy primáru prošlehnout vzniklý oblouk na sekundární vinutí a ani na jádro. Povrchové cesty mezi vinutími a jádrem musí splňovat normu podle ČSN EN 60664-5. Takže žádná legrace v tom, že si vemu trafo, které se mi líbí a budu mu říkat oddělovací.
Pouze jsem se zeptal.... Bez ověření, že je to možné, bych ho nikdy nepoužil. Absolutně nemám ponětí jak velký průřez jádro pro takovýto výkon musí mít apod....O transformátorech mnoho nevím. Všem děkuji za odpovědi a dobré zdůvodnění. Dál není potřeba.
Co já vim... malinký je no... to by se mi hodilo. Tak nic. Chtěl jsem z něho cca 100mA vic ne.
Jen tak pro představu 100 mA při 230 V je cca 25 VA příkonu a potřebuješ jádro o průřezu středního sloupku cca 5 cm čtverečních. Tvoje vyhlédnuté trafo má sloupek asi 1 cm. Jinak takové trafo musí splňovat podmínky dané normou. Elektrická pevnost izolace mezi vinutími musí být minimálně 4 kV po dobu jedné minuty a každé vinutí proti jádru taktéž. Navíc nesmí v případě poruchy primáru prošlehnout vzniklý oblouk na sekundární vinutí a ani na jádro. Povrchové cesty mezi vinutími a jádrem musí splňovat normu podle ČSN EN 60664-5. Takže žádná legrace v tom, že si vemu trafo, které se mi líbí a budu mu říkat oddělovací.
zdravím, mám podobný dotaz-mám takový macek ze staré profi upsky (váží asi 15kg), je na tom napsáno prim. 230V/sec. 230V + ještě asi jedny pomocne vyvody. dalo by se to použít, jako oddělovací trafo? kdyžtak to nafotím...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.