Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne říjen 18 2009, 19:52 Předmět: Zapojení elektrocentrály.
Když si pořídím centrálu která bude mít zásuvku na 3x400V a 3 zásuvky na 230V. Třeba tahle http://sz.aukro.cz/item786679207_elektrocentrala_generator_6_5_ps_max_vykon_4_8kw.html : mají tyhle centrály vinutí třífázové do hvězdy a tři vinutí po 230V? Nemáte někdo zkušenosti s připojováním?
1. Co se stane když vezmu zásuvku 3x400V a propojím ji s domovním rozvodem, vypnu jistič před elektroměrem a zapojím?
2. Nebo vezmu 3 zásuvky na 230V a spojím je ve vidlici 3x400V?
3. Co udělá generátor když bude nerovnoměrně zatížen?
4. Každou fázi na kolíky ale co s nulákama když je smotám a dám na nulovací kolík v zásuvce 3x400V?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 18 2009, 20:33 Předmět:
Centrála určitě nebude mít samostatná vinutí pro 230V, ale jedno třífázové vinutí do hvězdy.
Takže do domovní instalace na svícení a tepelné spotřebiče bych se nebál tu centrálu použít, třeba na pumpu ale musíš počítat s rozběhovým proudem, takže příkon čerpadla tak do čtvrtiny výkonu centrály. U elektroniky by hrozilo nanejvýš poškození přepětím v málo zatížené fázi při zapnutí velkého odběru v jiné.
O tom, jakým způsobem regulátor hlídá napětí v jednotlivých fázích, by mělo být v dokumentaci.
Stránka s centrálou na aukro se už nezobrazuje, takže nevím o jaký typ se jedná.
K Hillově poznámce bych poznamenal, že ani u světelných obvodů bych si nebyl jist při přepětí, malé zvýšení napětí může být pro žárovky i pro úsporky vyráběné v jisté lokalitě smrtící po pár minutách. Relativně odolné jsou tradiční zářivky s tlumivkou.
Pro klid duše bych doporučil před připojením centrálu změřit co se týká nulování a odporu smyčky, kdyby náhodou něco.
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: po říjen 19 2009, 12:03 Předmět:
U každé takové to centrály je v návodu zakázáno připojovat istalaci domu nebo podružných rozvaděčů. To napětí na prázdno bývá malé (i 160V), ale při vypnutí větší zátěže vyletí. Je to hold dělané na stavby na oddělené napájení ručního nářadí.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po říjen 19 2009, 15:49 Předmět:
To varování tam skučně je ale kdyby tam nebylo, dokážeš si představit co by naši opálení spoluobčané a dělníci z Ukrajiny na stavbách vyváděli za psí kusy? By hnali proud do centrály a čekali by jestli nepoteče z nádrže benzín. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Vrky, nevěděl jsem, že technik z Black mount dokáže vymyslet takový bastl. Pro připojení na pevný rozvod musíš použít 3F přepinač 1-0-2 nebo speciální stykače, aby jsi fyzicky zajistil nemožnost dodávky do rozvodné sítě. Nevím jak by se ti líbilo, když půjdeš měnit třeba hlavní jistič do zahrádkářské kolonie a nějakej aktivní pitomec si zapne centrálu bez 100% odpojení. Nejblíže správné je řešení č.1 . Jinak je to Made in P.R.C. i když na první pohled připomíná centrálu EMG 60AVR3 od Heronu. U tý na Aukru bych měl obavy s neudržením stability výstupníha U. Následky si jako elektronik spočítáš. U toho Heronu je alespoň prohlášení o shodě s ČSN a EN. Stav se u Davida B., ten má zkušenosti a vysvětlí ti problematiku. Zdraví Jarda L. Hohenelbe
Tak zaprvé, je pravda, že u každé centrály je třeba se řídit návodem a v něm je jasně napsáno, že se nesmí připojovat k pevné instalaci. Za druhé, jde o zdroje energie na něž dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 lze aplikovat ochranu elektrickým oddělením obvodů a podle toho se také musí s centrálou zacházet. Je dná se tedy ve většině připadů takových centrál o samastatné elektrické obvody , elektricky oddělené od odstatních. Pokud by jste připojily centrálu k domovní instalaci, s tím, že zamezíte galavnickému spojení se sítí distributora, vytvoříte v podstatě síŤ IT a pochybuju, že v ní splníte s obyčejnými jistícími prvky požadavky norem na bezpečné odpojení při druhé poruše. Takže doporučuju nědělat pitomosti a řídit se návodem.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.