Chtěl bych se dotázat zkušenějších, zdali je možno zapojit dvoupólový motorový spouštěč s rozsahem 2,5-4A , paralelním propojením vývodů použít pro rozsah hodnot 5-8A k jednofázovámu motoru čerpadla. Nikde jsem to na stránkách výrobců nenašel. Díky za odpověď
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: čt květen 13 2010, 20:18 Předmět:
Dělá se to naopak. K trojpólovému , nebo dvojpólovému spouštěči se připojuje jednofázový motor tak, že sezapojují všechny kontakty ve spouštěči do serie. Dělá se to proto , aby působily všechny bimetalové spouště.
Proud motoru = proud spouštěče.
Zapojení a teorii máš třeba na www stránkách fi. Moeller.
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: pá květen 14 2010, 9:22 Předmět:
Právě, že mám ten spouštěč k dispozici, ale potřebuji jej na vetší proud. Dle mého úsudku by to mělo být možné, vždyť oba póly jsou v nějaké toleranci, jedná se o bimetalový pásek o určitém odporu ( u té tepelné spouště) a při paralelním spojení se akorát ty proudy rozdělí a zkratová spoušť je nejspíš jen nějaká napěťová el mag. cívka snímající úbytek napětí a zhazující mechanizmus. Samozřejmně, že jsem si to zkusil zapojit a funguje to.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 14 2010, 9:28 Předmět:
Jedná se o paralelní chod něčeho . Aby šly používat prvky paralelně , musí uživatel zajistit , aby byly paralelně nainstalované prvky zatíženy ve správném a daném poměru . Pouhé pospojení vodičem to v tomto případě nezajistí .To foto v reálné kvalitě je nanic . Opiš typ výrobku a výrobce , třeba se dobereme k čemu je základně určen .
Jo, fungovat to bude, jen otázka jak dlouho. Vysvětlení odpovědi od BOBOBO pro totální laiky. Jedna z těch tepelných spouští zareaguje vždy dřív a ta druhá dostane pěknou tepelnou pecku. Copak se s ní za chvíli stane? Prostě ten bimetal začne vypínat dřív. A pak toto zapojení bude vypínat při menším a menším a menším proudu. Je potřeba používat přístroje na danou funkci určené. Osobně bych toto zapojení použil pouze z velké nouze pro zajištění chodu hodně důležitého motoru než otevřou obchod s elektromateriálem. Jinak tato dvoupólová kombinace motorového spinače je u nás určená do sítě TNS s požadavkem na odpojování L i N při poruše.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 17 2010, 5:35 Předmět:
Když kbuldo to proč se utrhnou dva dráty od jednofázu jsi mi stejně nevysvětlil .... Je možné , že o tom rozhoduje norma , neživím si již elektrikou , tak nemám kdo by mi platil školení .....
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 18 2010, 6:17 Předmět:
Tebe bych chtěl mít doma . Díval jsi se na to vůbec ???????????????? Všechna zapojení vychází z třípólového spouštěče a 1fázový (SIC!) opět má vypínán jen jeden pól .
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: út květen 18 2010, 15:03 Předmět:
Kde bydlíš, můžu se k tobě nastěhovat.
Po tvé poznámce nevím, jestli tomu rozumím, dělal jsem silnoproud
jen 46 let, nevím teď zda jsem něco nedělal špatně.
Co tu máme asi 3 spouštěče na 1f motory, tak jsou všechny dvoupólové. Vidím to tak, že fáze je záměnná s N a tak se odpojuje obojí, aby bylo jisté, že je odpojená fáze.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.