Zaslal: ne červenec 11 2010, 17:12 Předmět: Zapojení světla na starou elektroinstalaci
Dobrý den všem, chtěl bych poprosit o radu. Zakoupil jsem světlo na 5ks žárovek 60W. Je to jakoby lustr do obývacího pokoje. Doma máme ještě starou elektriku, tedy TN-C, provedenou hliníkovými dráty. U světla jsou dva dráty, jeden černý a jeden zelený. Černý je fáze, to vím, ale jak zapojit ten zelený? U zásuvek se musí spojit nulák a zem dohromady, tedy nejdříve zem(ochranný kolík) a potom se udělá propojka na nulák. Ale jak ju světla, je to stejné? Mám zapojit jen zelený hliníkový drát na nulák u světla a zem nezapojovat, nebo to mám opět spojit? Světlo je kovolé, tak by to mělo být i uzemněné, ne? Za rady předem děkuji.
Světlo má vyvedeny dva káblíky do svorkovnice označené, jeden L a jeden N. Pak je třetí káblík se zelenou izolací přišroubován na kovový držák očkem. O dvojité izolaci není v návodu nic psáno.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červenec 11 2010, 19:10 Předmět:
Tak musíš přivést PEN napřed na kostru a pak propojit na zelený fous k žárovkám. A zbude ti fáze. Tak se ve starých dvoudrátových rozvodech zapojovala všechna svítidla I. třídy.
Takže černý hliníkový drát je fáze, takže ji spojím s fází světla. Zelený hliníkový drát nejdříve přišroubuji ke kovové kostře, kde je vyvedeno i uzemnění od světla zeleným drátem a navíc to propojkou zapojím i na nulový vývod světla? Děkuji za rady, zapojím to tak.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: po červenec 12 2010, 6:32 Předmět:
Ještě bych ti z vlastní zkušenosti doporučil proměřit fázovkou, jestli je černý fáze a zelený nula, a totéž při vypnutí zjistit, jestli se opravdu vypíná fáze. V opačném případě (a zažil jsem to několikrát) vyrobíš tímto propojem elektrické křeslo. Staré instalace jsou někdy samé překvapení.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 12 2010, 6:34 Předmět:
V žádném případě bez zjištění reality , kde se fáze opravdu toulá , bych světlo nepřipojoval !!! Mám v paneláku světlo , do kterého jde natvrdo fáze a spíná se zelenina k nule !!
Zkusil jsem to proměřit zkoušečkou a je to zapojené správně. Černý je fáze a je spínána a zelený je PEN. Původně byly na světle zapojené dvě fáze a jedna přes diodu. Ve zdi je dvojitý spínač, který jednou půlkou zapínal světlo na poloviční výkon a druhá půlka spínače spínala světlo naplno. Vypínač nahradím jednoduchým a ve světle jsem poctivě jeden drát ucvaknul, aby z izolace nevykukoval ani kousek hliníkového jádra a zaizoloval. Všem děkuji za rady.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po červenec 12 2010, 17:25 Předmět:
Já jako učedník jsem zažil s ucvaknutými žílami taky príma věc. Poslali mě s parťákem dodělat a hlavně rozsvítit světla někde na půdě. Bylo to po jednom z našich ne příliš šikovném kolegovi. Tenkrát ještě měly kabely hezky barevné žíly. Červená, zelená, modrá, černá, bílá a kdoví jaké ještě. Zrovna byla nějaká nouze o AYKY 2x2.5 a tak ten nešťastník dostal 4x2.5. Tenkrát se to tak ještě nebralo. A jak se tu píše, poctivě si to všechno v krabicích, světlech a vypínačích vycvakal aby tam měl víc místa. Jen to trochu nedomyslel. Ve vypínači byla červená modrá a nahoře v krabici z téhož kabelu modrá a zelená. A tak to bylo na celé půdě, snad jen jeden kousek měl dobře, nakonec jsme to dělali celé znova.
Tak na to vycvakávání pozor. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Já ale nemyslel ucvaknout celý drát. Ze stropu vysí 3 dráty asi 10cm dlouhé. Jeden černý a zelený jsem použil a ten druhý černý jsem ucvaknul jen odizolovaný konec, tedy asi 1cm, zbytek drátu jsem nechal a zatočil. Takže nějakých 8 nebo 9cm tam je. Kdykoliv v budoucnu lze normálně použít. Asi jsem to poprvé špatně popsal, tak se omlouvám.
vycvakavani je dost dobra blbost... takm kde si vycvaknete drat ktery hje zbytecny, tak dle zakonu schvalnosti se vam jedna zila prepali a nadavate si: proc ja klreten ucvakl ten drat...
nebo jina prihoda. schodistovy vypinac de tam dve "faze" a jedna nula. no a zapojil to tak ze obsadil v kabelu dle stare normy jeden cernej a jeden hnedej. no na zacatku smikl prebivajici cernej a na konci taky... zakon schvalnosti, nahore na schodech ucvakl ten cernej co dole zapojil a nechal cernej co dole ucvakl. tak mu to fungovalo stylem kde zhasnes posledne, tam si rozsvitis.
no on rikal... nevadilo mi to dokud sem byl sam. "do podkrovi jsem vysel, nahore zhasl, kdyz sem se vracel dolu, rozsvitil sem nahore a dole zhasl."
"pak sem se ozenil a kdyz sem si dole rozsvitil a nahore zhasl, tak pak sla manzelka a dole rozsvitila ale neslo to kvuli tomu ustrizenemu dratu tak sla s domnenim vadna zarovka. no a ja v noci sel a malem sem se zabil kdyz byla tma jak v prdeli a dalo se ropzsvitit jen dole."
no tak se prej poucil a uz nikdy neustip prebyvajici drat... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Hafca: Kdyby Edison nevynalezl elektriku, tak se nedíváme na televizi ani při svíčkách, protože by nejela ani ta televize
Ale k tématu: Takové prasárny byly i v jedné firmě, kde jsem dělal kdysy. Vše ještě v hliníku a označení bylo taky při starému. V krabicích byly většinou upálené PEN vodiče, takže půlka elektroinstalace nejela. Nahradili jsme to normálními CYKY kabely 3x1,5 a 3x2,5mm2. Na třífázový proud jsme použily 5x2,5mm2 a výše, podle odběru. Jinak stará instalace používala taky většinou kabely jen 4x2,5mm2 a výše, i pro jednofázový i pro třífázový rozvod. Jednoduše použili buď všechny čtyři dráty nebo jen dva. Naštěstí to bylo poctivě, a u jednofázového zapojení byly použity vždy stejné barvy, např. zelený a černý.
Milan222: Nevím jestli to bylo ke mě, ale vždyť jsem psal, že jsem tam ten drát nechal, jen jsem ucvaknul asi 1cm odizolovaného kousku. Vím, že se někdy přepálí jeden drát, nebo chce potom někdo jiné zapojení, proto většinou přebytečné dráty nechávám.
Milan222: Nevím jestli to bylo ke mě, ale vždyť jsem psal, že jsem tam ten drát nechal, jen jsem ucvaknul asi 1cm odizolovaného kousku. Vím, že se někdy přepálí jeden drát, nebo chce potom někdo jiné zapojení, proto většinou přebytečné dráty nechávám.
ne na tebe to nebylo... to je na "cvakace" celych dratu jako ze ho ucvaknou az u kraje krabice... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.