Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli je opravdu nutné aby atmega 8-16pu měla stabilizované napětí. Rád bych se bez toho obešel, kvůli napájení, je jednodušší zařídit 4.8V než 7+V.
Díky
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so prosinec 11 2010, 16:50 Předmět:
Tak tak, z baterek je to jedno... stačí když připojíš obvod .který ti pohlídá minimální napětí baterie... To jí stačí _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
1. pokud to budou nabijeci baterky typu NiCd nebo NiMH tak ty tesne po
nabiti muzou mit napeti az 1.8V na clanek. Kdyz pouzijes 4ks do serie tak to je vic nez oficialne snese AVR.
2. pokud budes za chodu dobijet baterky nejakou chytrou nabijeckou tak se ti muze stat ze nabijecka (zalezi od typu) pusti testovaci napeti na svorky a tak sleduje pripojeni baterii. To napeti klidne muze byt 20V. takze bacha na toto. treba 300x se nic nestane, ale pak MCU prdne.
osobne bych prime propojeni MCU-baterky-nabijecka bez nejakych ochran proti prepeti vubec nedelal.
zvlneni napeti baterek neexistuje. Baterku si predstav jako hooooodne velky elektrolyt.
Jina vec je pokles napeti vybitim(to poresis Brown out detektorem AVR) a hlidani si ochrany baterii proti destruktivnimu vybiti. Hlavne je spatna stav kdy se baterie vybiji a pak je nikdo treba mesic nenabije a MCU a ostatni HW porad neco papapa. To baterky odejdou spolehlive.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.