Pri zapnuti silnejsich zdrojov (lab. zdroj s velkym toroidom alebo lepsi PC zdroj) mi obcas vypadaval istic 16A (biely TYP-IJ) - a vcera vypadol naposledy, uz sa neda zapnut vobec... Takyto odchod je vraj u nich bezny.
Aku nahradu mam pouzit? Myslim, ze typ IJ uz by mal byt na DIN liste. Najradsej by som vymenil vsetky v byte (3x 16A, 2x 10A). Staci kupit nieco na DIN listu s rovnakymi parametrami? Rozvody su v hliniku.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34196 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 17 2011, 16:23 Předmět:
Zistil som, ze na hlinik su vhodne istice Bonega a SEZ.
Pada(l) preto, ze bol vadny. Kryt na tych isticoch mam (klasicka socialisticka plastova skrinka) - a vyzera to tak, ze by tam nove istice mohli pasovat.
jenže tenhle má v sobě i din lištu...a ty kontakty jsou pocínovaný takže je jedno jakej jistič tam dáš... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po leden 17 2011, 16:41 Předmět:
Výměna jističe je jednoduchá ale nedoporučuji měnit charakteristiku jističe nebo dokonce jeho hodnotu za vyšší,pokud tomu neodpovídá elektroinstalace!Nejlepší je se poradit na místě s nějakým elektrikářem co tohle normálně dělá.Často po mě lidi chtějí podobné věci ale jestli chtějí stavět nový barák tak jim tam dám místo pojistek hřebíky! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
To já jsem to normálně dělal taky ovšem navyšování jističe na hlíně určitě nedoporučuju ale změnu charakteristiky za C je ještě přijatelné..a jestli je to tažený průřezem 2,5mm2 tak by to mělo být vpohodě _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
rnbw
Osobne som este nepocul o kategorizovani isticov na CU,alebo AL-co sa vhodnosti tyka......
Daj tam 16A a myslim,ze je jedno ci je B,alebo C charakteristika-teda pokial nepripajas na danny vyvod motorovu zataz.Istic ti padal pretoze bol "vyhorety".
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 17 2011, 17:29 Předmět:
Jistič 16A/C (určený pro nárazové zatížení) ta 2,5-ka hliník snese. Bimetalová spoušť je stejně nastavená na 1,13 In, u starších typů IJV, IJM 1,25 In. Zkratová spoušť je u C 5 - 10× In, impedance vypínací smyčky pro 16A/C tedy musí být max. 1.4 ohm a to v bytech bývá obvykle splněno.
O charakteristikách - http://elektrika.cz/data/clanky/novch021113
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po leden 17 2011, 17:32 Předmět:
Carakteristika jističů:zkratová spoušť
B 3-5 xI
C 6-9 xI
D 12-13 xI
Jestli se jedná o Al rozvody tak jsem osobně dost opatrný.Při C to lítá kolem 130A _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po leden 17 2011, 17:45 Předmět:
Vypínací proud přímo souvisí s impedancí smyčky a rychlostí vypnutí. Když bude smyčka při 230 V 0,5 ohm, zkratový proud bude 460 A i kdyby byl jistič třeba slabší. Podstatné je aby došlo k vypnutí v dostatečně krátkém čase.
Naposledy upravil Achab dne po leden 17 2011, 18:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34196 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 17 2011, 18:11 Předmět:
Parametre menit nebudem, nemam tam ziadny velky odber. Teraz to mam prehodene na vedlajsom 10A istici a zapinanie zdrojov nerobi ziadny problem - takze ten jeden istic odchadzal, az odisiel uplne.
Takze som kupil istice SEZ PR61, 3x B16 a 2x B10 (rovnako ako povodne). Niekedy cez den ich vymenim. Ked bude problem s uchytenim, tak pojdem kupit novy kryt.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po leden 17 2011, 20:40 Předmět:
Vzpomínám si, jak mě děda nadával, že mu ničím jističe, když mu občas nějaký vyrazím - a to byly starý černý, co vydržely všechno. Nevím, co by dělal dneska... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Já si vzpomínám že se jeden čas montovaly jističe HaG nebo tak nějak... ale panečku to byly jističe jeden den se namontovaly a druhej den se už měnily _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po leden 17 2011, 22:22 Předmět:
Abych nedej bože dělal reklamu!Ale dělám v OEZ Letohrad a myslím že naše jističe(před vstupem fy.SIEMENS)byly opravdu na světové úrovni.Na takové LSN a podobné nenechám dopustit.Bohužel se vše mění.Dnes se vyrábí proto aby se prodávalo a ne pro to aby to vydželo! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.