Zaslal: pá červenec 01 2011, 6:28 Předmět: Existuje jistič/pojistka na zásuvku?
Představte si, že mám např. 16A jistič na zásuvkový okruh v bytě kde je na to pověšeno hodně zásuvek co do počtu. V zásuvkách není až tak moc velkých "žroutů", spíše hodně malých ale především je na okruhu lednice.
A pokud se stane, že nějaký spotřebič díky poruše vyhodí jistič okruhu v rozvodnici nejde ani lednice.
A já se ptám - existuje (prodává se) nějaké zásuvka/rozbočka s nadproudovou ochranou (pojistka tavná/vratná, jistič apod)? Zásuvek s přepěťovou ochranou je kupa, ale s pojistkou jsem neviděl. Samozřejmě to jde asi ubastlit ale chtěl bych zakoupit hotové.
Motivace - okruh je chráněn na 16A a do nejvytíženějších zásuvek kde je hodně spotřebičů s malým odběrem bych dal zásuvku s jištěním dejmetomu na 6A (i méně). Pokud dojde k poruše nějakého spotřebiče za zásuvkou je šance že to vyhodí jen tu zásuvku a ne celý okruh.[/b]
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: pá červenec 01 2011, 9:01 Předmět:
Z hlediska selektivity ochran to v kombinaci s motorem ledničky moc spolehlivý nebude - záleží, jakou charakteristiku má jistič v rozvodně. Pokud bys použil pojistku, měla by být F (rychlá) 5-8A a opatrně vyzkoušet tvrdej zkrat - pak se dá doplnit třeba do prodlužovačky s centrálním vypínačem a bude to celkem čistý řešení.
Zkus se podívat po nějaké lepší prodlužce s přepěťovou ochranou, v dnešní době častých bouřek je to beztak nutnost, třeba bude nějaká s "vyvedenou" pojistkou. Tím samozřejmě nemluvím o low-end přepěťovkách ála "varistor na kontaktech zásuvky", to je totální prasečina. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Tedy že odbočuji. Podle mě by měla být nadproudová ochrana součástí ale úplně každé prodlužky/rozbočky! Přívodní kabel většinou unese tak 1-2kW ale lidi jsou schopný na to připojit půl bytu.
O kolik by se cena zvýšila kdyby se přidala jedna pitomá skleněná pojistka?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32387 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 01 2011, 11:52 Předmět:
bigboban napsal(a):
... Podle mě by měla být nadproudová ochrana součástí ale úplně každé prodlužky/rozbočky! ....
O kolik by se cena zvýšila kdyby se přidala jedna pitomá skleněná pojistka?
U výrobků Made in P.R.C. asi tak na dvojnásobek... Připočítej to, že by každý po několika prvních "pojistkových výletech" namísto normované tavné trubičkovky uříznul kus kulatiny fí 5 x 20mm, aby měl pokoj - a bude každýmu jasný, že pokud nějaká nadproudovka, musí to být automatický znovu nahoditelný jistič - jinak ho každý hned proklemuje... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8924 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 01 2011, 11:58 Předmět:
bigboban napsal(a):
... Podle mě by měla být nadproudová ochrana součástí ale úplně každé prodlužky/rozbočky! ...
A proč?
Pokud to nemáš nějakou samo-domo výrobu (dvojlinka 2x0,35mm2 - třeba k žárovkám na vánoční stromeček), tak máš zásuvkový okruh odjištěný max. 16A jističem. Takže "půl baráku" na to stejně nepřipojíš _________________ Honza - kokúň
__________________________
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali
Presne tak. A tych 16A to musi vydrzat, inak je to nebezpecny vyrobok.
Není pravda!
Tak jsem tady hned pro zajímavost otočil na záda jednu rozbočku a je na ní psáno 10A max.
Není žádná souvislost mezi max. zatížením jističe a nějakého rozbočovacího výrobku. Ten může být stavěný klidně jen na 6A. A kdo zaručí že nějaký trouba tam nezapojí těch 16A?
Mluvím o tom proto že udávané max. zatížení rozbočky je většinou menší než hodnota jističe a to nemluvím o reálném max. zatížení které bude ještě menší.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8924 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červenec 01 2011, 12:23 Předmět:
Tak pokud je na ní napsáno, že snese třeba těch 6A a ty to nerespektuješ a chceš přes ni tahat 15A - je to tvůj problém, že si "vypálíš hada" do koberce (pokud nechytil plamenem)
Ale jak píše EKKAR - stejně ti tam každý vrazí místo trub. pojistky hřebík - a máš po jištění _________________ Honza - kokúň
__________________________
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34356 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 01 2011, 12:38 Předmět:
Pozeram, ze tie roztrojky 2x10A+1x2,5A sa stale predavaju (a pritom existuju aj 3x16A). Neviem, ako je to mozne. Laik nema sancu vediet, ci tych 10A prekroci alebo nie.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 02 2011, 20:18 Předmět:
Že taky odbočuju. Dneska se ty prodlužovací roztrojky až rozpětky (i víc) většinou prodávají zanýtované, takže nejde vidět dovnitř. To má dobrý důvod.
Ale prodávají i samostatný díl, ke kterému je možno připevnit extra šňůru a ty jsou uvnitř to samé, pouze místo nýtů jsou spojené vruty.
Nedávno jsem si jednu takovou koupil a uvnitř to je děs a běs. Vnitřní sběrnice jsou z tenoučkého mosazného(požluceného?) plechu. Na jeden z těchto plíšků jsou připevněny(to je silné slovo) nulovací ochranné kolíky. Kolíky jsou na konci roznýtované (mají lem), ale vzhledem k tomu, že jsou roznýtované do skoro fólie, je tam většinou vakl už z výroby, nebo se vytvoří po několika zastrčení zástrčky. Některé nebyl problém s trochou síly v prstech protočit. Přechodový odpor bude takový "nedefinovaný" - nechtěl bych se spoléhat na jeho vlastnosti v případě poruchy.
Tak jsem ty kolíky alespoň přiletoval cínem - nevím, jestli je to předpisové, ale vůči původnímu "spoji" to bude snad lepší. Nakonec v cínu ten původní spoj zůstal pohřbený.
Stejně mizerná je i čínská konstrukce roztrojky do zásuvky - sice nepřehazuje polohu fáze vůči kolíku jako ta stará socialistická(což ničemu nevadilo) , ale zato je stejně ošizená a plná přechoďáků.
Další věc: V práci jsem do podobné prodlužky vrazil vidlici od tiskárny a vyrazilo to pojistky. Stalo se to dvakrát na dvou různých kusech. Rozebral jsem ji a vnitřní konstrukce je tak mizerná a vratká, že došlo k doteku dvou šín a utavení kusu plechu.
Takže pokud by člověk potřeboval BEZPEČNOU prodlužku na spotřebič třídy I s třížilovým přívodem a plechovým krytem, doporučuji použít starý socialistický výrobek(i když ty taky nebyly všechny dokonalé). Na spotřebiče třídy II ty dnešní šmejdy v podstatě vyhoví a neublíží.
Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: so červenec 02 2011, 20:46 Předmět:
PavelFF: Když už jsi odbočil k těm prodlužkám. Pokud potřebuješ funkční a bezpečnou prodlužovačku, nezbývá Ti nic jiného, než si koupit kvalitní materiál a prodlužku si vyrobit (předpokládám, že dotyčný ví, co dělá).
I když podle zákona 22/1997 to není "košer". A například v práci ( - divadlo) dokonce nezbývá nic jiného. Potřebujeme totiž na jeviště černé prodlužováky 3x2,5 mm2 v různých délkách od 3 do 10 m. A to jaksi hotové nikde neprodávají, nebo jsem to nedokázal najít. _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so červenec 02 2011, 21:23 Předmět:
A keď budete chcieť urobiť predlžovačku odolnejšiu, zistíte, že šnúru 3x2,5 v gume nenarvete ani do vidlice, ani do zásuviek, nie sú na ten priemer proste stavané. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.