převodník I/U

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1659
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 19:14    Předmět: převodník I/U Citovat

Hoj. Potřebuju jednoduchý převodník proudu 0 - 5 mA na napětí 0 - 10V. Proud nemá moc velký vnitřní odpor a měl by tedy být zatěžován minimálním odporem. K dispozici je nesymetrické napájení 24V. Šlo by to samozřejmě s OZ, ale nerad bych vyráběl větev záporného napětí.
Dík.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 19:57    Předmět: Citovat

Záleží, kolik ten zdroj proudu dá maximální napětí, v praxi to většinou ideální zdroj proudu není.

Takto bys to mohl přímo snímat na odporu 2K, popř. jen proudově posílit pomocí LM358.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6428
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 20:02    Předmět: Citovat

Poku 2k odpor nevyhovuje, tak bych podotknul, že výroba záporného napětí je banalita, která by neměla zabraňovat použití OZ.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
DRAKE



Založen: Sep 05, 2005
Příspěvky: 276

PříspěvekZaslal: st září 28 2011, 20:16    Předmět: Citovat

Pokud to má být převodník proud na napětí, tak vstupní odpor toho převodníku by měl být pokud možno nula, jestli se nemílým. V tom případě bych doporučil přeovník proud napětí s OZ.

http://en.wikipedia.org/wiki/Current-to-voltage_converter

je to tam dole: Fig. 13. Op-amp current-to-voltage converter

_________________
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1659
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 7:59    Předmět: Citovat

Jak bylo v zadání, chtěl bych se vyhnout výrobě záporného napětí. Převodník I/U s OZ samozřejmě znám. Uvažoval jsem použití Nortonova zesilovače, ale nemám s ním žádné zkušenosti.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cust



Založen: Jan 17, 2007
Příspěvky: 6428
Bydliště: Husinec-Řež

PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 8:08    Předmět: Citovat

A co ten odpor????
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 8:22    Předmět: Citovat

Na tohle, když použiješ OZ schopný pracovat kolem nuly, záporné napětí nepotřebuješ. R1 dáš vhodně malý a zesílení doženeš poměrem R3 a R2.


inau.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  inau.png
 Velikost:  1.67 kB
 Staženo:  80 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 8:46    Předmět: Citovat

DRAKE napsal(a):
Pokud to má být převodník proud na napětí, tak vstupní odpor toho převodníku by měl být pokud možno nula


On se většinou volí nějakej kompromis, kolikrát i vzhledem k impedanci vedení, aby se nemusely složitě zesilovat mikrovoltový signály, kdy často bývá problém s linearitou či šumem.

Většinou se dává do smyček 20mA odpor kolem 100R, dokonce i proudový trafa pro menší proudy běžně používají odpor kolem 50ohm (lépe řečeno řádově desítky ohm), pokud jsou na to stavěný.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 15:55    Předmět: Citovat

Olchor napsal(a):
Proud nemá moc velký vnitřní odpor a měl by tedy být zatěžován minimálním odporem.


Tady je potřeba tam vrazit potenciometr a najít při 5mA max. hodnotu odporu, při které bude ještě proud konstantní. Jinak toho moc ta věta neříká.

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1659
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 7:46    Předmět: Citovat

Omlouvám se za neobratné vyjádření věci, že zdroj měřeného proudu se nechová moc jako ideální proudový zdroj, má poměrně malý a proměnný vnitřní odpor a tudíž by ho větší vstupní odpor převodníku mohl ovlivňovat.
Jinak - zkusím to, co navrhuje Andrea, díky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
breta1



Založen: Sep 09, 2005
Příspěvky: 3491

PříspěvekZaslal: pá září 30 2011, 9:25    Předmět: Citovat

Pokud tvoje zapojení umožní, abys mohl obrátit polaritu proudového zdroje, bude výhodnější toto zapojení s prakticky nulovým vstupním odporem.
Odpor R bude 10/5=2k.



i-u.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  i-u.png
 Velikost:  4 kB
 Staženo:  89 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
owar



Založen: Oct 08, 2011
Příspěvky: 1

PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 11:09    Předmět: Citovat

Ahoj, resim podobny problem s merenim proudu a napeti.Napeti budu merit pomoci "expanded scale voltmetr".U proudu bych rad pouzil LM358.Meril bych napeti/proud na 12V akumulatoru tzn napeti mezi 10-14V a proud do 1,5A pomoci ATmegy s AD prevodnikem tedy 0-5V.

Mel bych k tomuto schematu jako zacatecnik s operacnimi zesilovaci dva dotazy:
1. podle ceho vypoctu hodnotu R
2. jakým zpusobem se OZ v tomto schematu napaji?


Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Hill
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund