Zdravím. Prosím o radu. Ups funguje normálně při malém odběru ale jak jí zatížím tak 400W tak se rozbliká sloupec šesti diod stavu baterie začne trvale přerušovaně pípat. Na bateriích je 25V. Když jede ze síťě tak blikají jen ty diody. Kondenzátory jsem vyměnil, baterie jsou nové. Jo číslo pl. spoje UPS-APCC-pn-640-0702-A-rev10. Schéma mám ale nic jsem nenašel vadného. Díky za radu.
Ako sa spravala UPS pred vymenou akumulatorov?
Ked som niekedy robil s touto znackou, tak sme pripajali UPS este ku PC, kde sa dali konfigurovat urcite parametre. Neviem, ci toto nema s tym suvis.
Čekám zda tady nenapíše Vogon. Ten to bude vědět. Já si jen něco matně vzpomínám. Něco ve stylu při dané zátěži vydrží UPS zálohovat kratší dobu než která je nastavena. Ale fakt nevím jak to bylo. Bylo to v manuálech od UPS.
Tak mě neber moc vážně. _________________ Internet - metla lidstva
já bych řekl, že je to jen ta blbost, kdy si UPS při daným oděru a uložené kapacitě baterek spočítá, že zbývající doba je menší než nějaký 2minuty a proto se rozčiluje. Nakalibruj jí vyšší kapacitu aku (terminál a změnit konstantu 0 na vyšší), návod někde určitě najdeš.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 23 2012, 11:38 Předmět:
czatlantis napsal(a):
... Nakalibruj jí vyšší kapacitu aku (terminál a změnit konstantu 0 na vyšší), návod někde určitě najdeš.
Ono to není zase tak jednoduchý, je potřeba vědět co do kterého typu zadat - u APC není typ jako typ a pokud už se povede komunikaci navázat, je taky potřeba vědět KAM se má to něco vložit... A bohužel TO, co se musí vkládat záleží i na verzi softu, instalované v UPSce - takže dost dobře nejde napsat "zadej kód "XY" a potom kód "5D24". Tyhle operace ve "SMART-režimu" jsou nevratné, pokud není k dispozici originální obsah, aby se dalo případně obnovit nesprávně změněné nakódování, může to s UPSkou dopadnout špatně. Stačí jednou nesprávně zmáčknout jedno jediné písmenko... Nemít kdysi ještě jednu záložní, ze které jsem mohl následně překopírovat konstanty, definitivně bych podobným způsobem odepsal Smart-UPS 1400i ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 23 2012, 12:16 Předmět:
Na "nule" samozřejmě nějakou hodnotu najde i tato UPS se dá tzv. "zkalibrovat" v terminálu. Ale jednodušší bude, když v PowerChute spustíš RunTime calibration s připojenou zátěží alespoň 300W. To ti ty blikající LEDky srovná.
Tak se moc nedaří. Zapojil jsem kabel, nainstaloval program, nastavil COM... Spustil program ale zátržka "RunTime calibration" je neaktivní co teď jo a běží to na XP
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.