Zaslal: st duben 11 2012, 19:20 Předmět: Připojení motoru 230V
Chtěl bych připojit jednofázový motor, ale mám k dispozici pouze připojení 3L + PE. Nyní mám nulák od motoru napojen na vodič PE což ale není moc bezpečné, zvlášt když by se tento vodič před spojením přerušil. Chtěl bych se zeptat zda existuje nějaká varianta jak to zapojit aby to bylo bezpečné, stačí třeba nějaká vychytávka aby se odpojil přívod při poruše vodiče PEN. Trafo 400/230 použít nemůžu poněvadž motor má docela velký odběr. Nemá někdo nějaký tip jak na to?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5726 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st duben 11 2012, 19:25 Předmět:
Jediná možnost je natažení pátého vodiče z nulového můstku z rozvaděče. To cos namaloval není jen "zrovna bezpečné", tady jde o něčí život. Jenom blbec to může takto zapojit.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5726 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st duben 11 2012, 19:36 Předmět:
Andrea napsal(a):
Na obrázku je PEN, v textu je chvíli řeč o PE, chvíli o PEN, tak jak je to?
Má tam značku země a podle popisu je to klasická čtyřkolíková zásuvka 3x400V. Tazatel se v tom evidentně nevyzná, jinak by to tak nezapojil. Názvosloví se mu pletou.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: st duben 11 2012, 19:50 Předmět:
3kVA autotrafo by nemuselo být tak velký, jak klasický trafo, ale ve spojení s motorem s tím nemám žádný zkušenosti. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
No je to klasická čtyřkolíkovka 3L+PE. Nyní ale vodič PE plní funkci PEN což asi není to pravé vím že je to zapojené blbě(už několik let) proto bych to rád nějak ošetřil aby to bylo správně
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 11 2012, 20:30 Předmět:
Kolik let to takto běhá?
A zbytek rozvodné soustavy používá PEN nebo má rozdělenou nulu na pracovní a ochrannou?
To, že velký motor má zapojené jen fáze na svorkovnici a nulu na kostru, není tentokrát vůbec důležité.
Tak co? Ta nula, co vede na kostru motoru, je PE nebo PEN?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 11 2012, 20:57 Předmět:
Ale mě nezajímá, kam vede kostra motoru.
Já se ptám, jestli v celé instalaci, z níž jsou ty motory připojené, je společný vodič PEN nebo (třeba už od elektroměru) samostatné vodiče N a PE.
Jestli je v objektu napájecí soustava TN-C (tedy má jediný nulák, je jedno, zda pro jedno- či třífázové obvody), není o čem mluvit, prostě ten motor připojíš mezi jednu z fází a nulák. Jde o zařízení, které je stávající a jako takové může být provozováno.
Pro rozdělení vodiče PEN na pracovní a ochranný vodič totiž jsou předepsané určité podmínky, kterým patrně nebudeš moci vyhovět.
Svého času se diskutovalo, že soustava TN-S, případně proudové chrániče zase tak absolutně bezpečné nejsou.
Vezměme si třeba žehličku, která má kovové části připojené na ochranný vodič. Pokud je v síti vodič PEN přerušený, žehlička nehřeje a někdo se musí podívat, proč. Pokud je přerušený vodič PE, nikdo si toho třeba několik let nemusí všimnout.
A s tím chráničem - pokud jeho funkci zajišťuje vestavěná elektronika a před chráničem se přeruší střední vodič, elektronika není napájená a chránič nechrání. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 12 2012, 6:04 Předmět:
Myslím si , Hille , že Zbyněk nemá úplně jasno - neví , jak to doma vlastně má . No třeba ve svářečkách se to řeší trafem 400/230 . A také jde o to , jaký typ zásuvky tam máš . Jestli tam máš ještě oválnou 25ku , tak by chtělo minimálně hodit dnešní kulatou . Je tam jaksi jinak dimenzován kolík pro vodič , který tě má ochránit . U té 25ky je slabší , než ostatní , u toho nového kulatého provedení je to obráceně . Jezevec se zbytečně rozčiluje . Doma nemám zapojeno nic jinak , než na 4 (2pro rozvod) dráty .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34313 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 12 2012, 7:45 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Vezměme si třeba žehličku, která má kovové části připojené na ochranný vodič. Pokud je v síti vodič PEN přerušený, žehlička nehřeje a někdo se musí podívat, proč.
Zabudol si na jeden "detail" - v tom stave je na kovovych castiach faza...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.