Zaslal: út březen 26 2013, 19:09 Předmět: Přepěťová ochrana
Rozpadla se mě přepěťová ochrana kterou jsem dostal k zárověň kupované televizi. Doslova se rozpadla při pokusu o vytažení jednoho kabelu. Zjistil jsem že vypinač je na 6A (Na vrchu je ale 16) a odpojuje poze jeden vodič, a koaxial anteny je přímo na tvrdo k "nuláku". Teprve nyní jsem zjistil že když jsem vše připojil bez ochrany zmizely drobné výpadky signálu na některých kanálech.Pravděpodobně je způsobovaly rozdílné potenciály , protože napájení zesilovače mám po kabelu a ten je napájen z jiné zásuvky.
Poraďíte mi nějakou jinou ochranu aby to mělo nějaký smysl ?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út březen 26 2013, 21:18 Předmět:
Aby to mělo smysl, je třeba to mít udělané odborně. Na to je třeba respektovat 2 důležité zásady:
1) z hlediska energetické odolnosti je třeba mít třístupňovou ochranu. Pokud není na přívodu SPD1 a SPD2 (stupeň B a C), pak silnější špičku ochrana SDP3 (stupeň D) nevydrží, v "lepším případě" pouze odejde a dál nechrání. Ale jak zjistili "nezávislí testovači", jsou na našem trhu i výrobky, které se mohou prorazit, ohřát, zapálit...
2) je třeba mít definovanou zónu LPZ a na hranici zóny vše, co do ní vstupuje, chránit proti jednomu zemnímu a ochrannému potenciálu. To je sice u popisovaného zařízení splněno, ale je to jen jako "konec", nikoliv jako "vše co je člověk ochoten nasadit"
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.