Zaslal: ne listopad 10 2013, 20:37 Předmět: Propojovací můstky (PEN, PE, N) v rozvaděči (přesunuto)
Dobrý den,
potřeboval bych poradit ohledně propojovacích můstků (PEN, PE, N) v domovním rozvaděči. Původně se jednalo o síť TN-C, nyní po částečné rekostrukci TN-C-S. V současnosti je v síti zapojen jeden 3p proudový chránič. Původní PEN můstek je hliníkový. Nyní dojde k tomu, že bude PEN můstek rozdělěn na PE a N, přičemž PEN je přizemněný. Jde mi o toto - pokud bych chtěl vše udělat správně, měl bych udělat následující:
1. z PEN můstku vyvést PE můstek
2. z PEN můstku vyvést N můstek
3. z N můstku vést vodič do chrániče a z chrániče vyvést nový "chráněný" N můstek
Tzn., že celkem budu mít 4 můstky. Je to nezbytné? Nebylo by možné buď
a) vyvést z PEN můstku můstek PE a z PEN vést vodič do FI a odtud vyvést chráněný N můstek, tzn. celkem bych měl 3 můstky
nebo
b) z PEN vést vodič do FI a odtud vyvés chráněný N můstek a všechny PE vodiče zapojit na původní PEN můstek. Tzn. celkem bych měl jen 2 můstky.
Myslím si, že správně je pouze první řešení, ale kvůli úspoře místa v rozvaděči se ptám i na ostatní.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 10 2013, 20:55 Předmět:
Pokud nemáš nějaký vývod v síti TN-S vyvedený "před chráničem", můžeš můstek N před chráničem vynechat a vodič N z můstku PEN přivést rovnou na chránič. Ostatním můstkům se, Mario, tak jako tak nevyhneš.
Jde ale o zásah do stávajícího rozvaděče, který je podle našich předpisů (jsme tím sice v Evropě výjimkou, ale to se týká více vyhrazených technických zařízení) "normálním" elektrikářem nedotknutelný a musí být podle projektu vyrobený firmou s příslušným oprávněním.
Tak na to mysli aspoň, až budeš předělávat celou instalaci na TN-S.
Třeba ale do té doby bude zase pan elektrikář panem elektrikářem a rozvodnice ze stavebnice přestane být výrobkem...
Děkuji za odpověď. Pouze nerozumím tomuto:
"Jde ale o zásah do stávajícího rozvaděče, který je podle našich předpisů (jsme tím sice v Evropě výjimkou, ale to se týká více vyhrazených technických zařízení) "normálním" elektrikářem nedotknutelný a musí být podle projektu vyrobený firmou s příslušným oprávněním."
Tzn., že elektrikář nemůže rozdělit můstek PEN na PE a N, přestože se jedná o část rozvaděče, kde není umístěn elektroměr? Víte, původně el.technické vzdělání mám, ale 15 let pracuji v jiném oboru a člověk si sice něco pamatuje, ale ještě více toho zapomene...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 10 2013, 21:22 Předmět:
Abys rozuměl: to, že ke změně zapojení rozvaděče použiješ schválené prvky, nestačí, protože rozvaděč byl u nás zařazený mezi výrobky, tedy podléhá všem schvalovacím procesům předepsaným pro danou skupinu výrobků.
Jestli v něm je či není měření, je úplně jedno.
Náhrada vadných prvků v rozvaděči rovnocennými možná je, změna funkce a zapojení už ne, pokládá se za změnu schváleného výrobku a výrobce zprošťuje veškeré odpovědnosti za případně způsobené škody.
Oprávněný výrobce rozvaděčů musí mít na "takový a podobné typy" oprávnění vystavovat štítek a protokol o kusové zkoušce (napěťová a zkratová odolnost, oteplení příslušenství, krytí, souhlas s řadou schválenou EZÚ atd...). Bez toho ti výchozí revizi žádný revizák nepodepíše.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.