Nemá někdo schéma na tuto UPSku? Je to ta novější, černá s USB. Klasický provedení, ne rack mount. Sehnal jsem jen na starší model Smart-UPS 1000 a 1400. Případně jestli někdo neví, jak je řešený napájení elektroniky. UPSka se jeví mrtvá, i při napájení jen ze sítě bez baterek. 230 VAC do desky jde, dále jde na jedno malý tráfko 2x9 V a pak už nikde na desce nic nenaměřím. Žádný stand-by napětí pro elektroniku, zapínací tlačítko samozřejmě nefunguje. Ty napájecí obvody jsou velmi nepřehledný.
Dík za každou pomoc.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34231 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 29 2014, 20:59 Předmět:
Nejde ani ked pripojis dobre baterie?
Raz som sa tak osral...bola to tusim tiez 1500. Vymienal som baterie pocas prevadzky, robim to bezne. Stare som vybral, odpojil. Pripojil som len jeden pol novych baterii a cela UPS sa vypla (aj so serverom...) a potom uz nesla zapnut. Preniesol som ju na stol, rozobral - a nic nenasiel. Tak som ju zlozil, pripojil nove baterie a zacala normalne fungovat.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9041 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po prosinec 29 2014, 21:13 Předmět:
V práci to nefungovalo ani s baterkama. Domů jsem si vzal jen samotnou elektroniku bez ničeho, že ji prozkoumám. Když napojím zdroj 24 V, tak to napětí naměřím alespoň na ovládacím panelu. Po zapnutí to alespoň cvakne a pípne. Pak už samozřejmě nic, ale to je tím, že není nic zapojený nejspíš. Nicméně bych čekal, že po přivedení 230 VAC to bude vyrábět napětí pro tu elektroniku taky. A nic.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.