Zdravím,
mám oddělovací tráfko (viz foto), kde na každé kostřičce jsou dvě stejná vinutí. Původně byla propojena do série vždy jedno a jedno vinutí na každé kostřičce, nyní jsem je rozpojil k měření (viz foto).
Dotazy zní:
Je možno trafo využít i pro převod 220 > 110V evt. obráceně (tj. jako sekundár použít jen jedno vinutí, případně je spojit paralelně pro max. využití výst. proudu)?
Ptám se proto, jestli u tohoto trafa je nutné, aby proud procházel oběma cívkami (tj. indukoval do obou sloupků železa) - nejsou-li všechny cívky na jednom sloupku?
Dá se použít jen jedna sekundární cívka, dodá poloviční napětí a nominální proud, takže asi poloviční výkon. Nebo se můžou obě sekundární cívky spojit paralelně, a dají při polovičním napětí dvojnásobek proudu pro navrhnuté oteplení, tedy celý nominální výkon. Pozor na spojení správných vývodů sekundáru. Spojil bych dva vývody spolu a na zbývající dva připojil střídavý voltmetr. Po připojení primáru na síť ukáže voltmetr skoro nic, nebo síťové napětí. V prvním případě můžeš spojit i vývody, na kterých byl voltmetr, a je to. V opačném případě musíš vývod jedné sekundární cívky prohodit a udělat tu zkoušku znova.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 02 2014, 5:32 Předmět:
Pokud je primár rozdělen na dvě seriové poloviny a sek budeš využívat jen na jednom sloupku , vyloupne se z této konstrukce tzv. rozptylové trafo , které má měkčí charku . Jinak trafu se tímto používáním nic nestane .
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 02 2014, 19:27 Předmět:
Trafo v zapojení podle BOBOBO možná bude o něco málo měkčí, to je pravda. Ale nazvat ho rozptylovým je podle mě silně nadnesené.
A používat ho jako rozptylové, tj. třeba i do zkratu, to skončí vyraženým jističem v celém bytě nebo spáleným vinutím. Ale můžu se plést. Však to vyzkoušej a uvidíš.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt duben 03 2014, 20:43 Předmět:
Snad jen dodatek, že při experimentech s propojením je vhodné dát do serie se síťovým přívodem (dnes už vlastně zakázanou) 100W žárovku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 03 2014, 21:30 Předmět:
Charos: Máš nádherné oddělovací trafo a to ti umožní provádět některé pokusy a opravy mnohem bezpečněji než přímo na síti. Třeba dnešní spínané zdroje, tyristorové stmívače, elektronické předřadníky ,...dneska je spínaného přímo ze sítě kde co.
Takže si ho považuj a používej ho jako oddělovací trafo - na to bylo navržené. Pochybuji, že z něj dostaneš rozptylové.
Kdybys k němu sehnal ještě regulační autotrafo, budeš mít daleko větší možnosti. Teď se na Aukru neprodalo 10A autotrafo z NDR.
A kdybys byl trochu výzkumník, můžeš si vyzkoušet , jak se liší zatěžovací chrakteristika s cívkou namotanou přímo na primární cívce a nebo na vedlejším sloupku. Akorát nevím, jak bys to měl udělat, když nemáš k dispozici 115V.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 04 2014, 10:23 Předmět:
No nadnesený budeš spíše ty , někdy se podívej na konstrukci trafosvářečky třeba RTB či TMB . Ano dá se hovořit o 100%ním rozptylovém trafu . Nemotej do roho zátěže atp .
Hovořit o 100%ním rozptylovém trafu, to snad už je řeč o tlumivce.
Jelikož mám doma trafo podobného kalibru, ale bez sekundáru, navinul jsem do zkratu 11 závitů a měřil zkratové napětí na půlprimáru pro primární proud 3 A. V případě půlprimáru na stejném sloupku bylo Uz=17 V, v případě různých sloupků to bylo Uz=26 V. Vztáhnuto ke 115 V to dělá 14,8%, resp. 22,6%. Kdyby se měřilo s celým primárem a sekundárem jen na jednom sloupku, výsledek by ležel někde mezi, okolo 18,7%.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 04 2014, 22:41 Předmět:
Výzkumník se našel
Měl jsem chuť to vyzkoušet ale nemám vhodné trafo.
Napětí nakrátko kolem 20% => Zkratový proud je 5x vyšší než jmenovitý. Co to vlastně znamená? Je to rozptylové trafo nebo není? BOBOBO má sice na 100% jasno, ale ...
A může mít svařovací trafo napětí nakrátko "jen" 20%? Když je to spíš proudový zdroj a zkratový proud je podle všech obrázků na netu velmi podobný jmenovitému?
Podle obrázku trafosvářečky JS 90-2 http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/2055_js90-2.jpg je to opravdu tak, že stačí jen navinout primár a sekundár na opačný sloupek. Ale připadá mi, že magnetický obvod svářečky má trochu jiný tvar magnetického obvodu. Poměr délka /průřez je o něco větší než je u oddělovacího trafa v tomto vlákně nebo experimentálního trafa bez sekundárů.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 807 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: čt duben 10 2014, 21:23 Předmět:
Ajta, vidím, že diskuse je velmi bouřlivá
Trafo bude používáno prakt výhradně jako oddělovací, poloviční napětí jsem chtěl využít jen příležitostně, jinak mám k dispozici regulovatelný AC zdroj. Až ho dám do bedny tak charku zkusím taky poměřit.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.