Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: po květen 05 2014, 17:27 Předmět: Spínání na vzdálenost 100m
Dobrý den.
Může mi někdo poradit, jak se řeší spínání na vzdálenost cca. 100m?
Na 100 metrovém kabelu mám tlačítko a potřebuji spínat pin na ATMega u kterého je optočlen ? Nerad bych, aby si to na tak dlouhém kabelu dělalo co chce.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9016 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po květen 05 2014, 17:43 Předmět:
Když bude ten optočlen u mcu a ne u tlačítka, tak v tom nevidím nejmenší problém. Těžko se naindukuje něco, co rozsvítí LEDku v optočlenu, to bys musel táhnout tak kolem vysílače, nebo tesláku.
Na tak velkou vzdálenost bych asi použil něco takového:
http://automatizace.hw.cz/clanek/2005112901
Mně se teď nechtějí zobrazovat obrázky _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9016 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po květen 05 2014, 18:18 Předmět:
Odolnost proti nepravděpodobnýmu rušení můžeš zvýšit třeba i zvětšením proudovýho odběru. Dej k LEDce v optočlenu klidně paralelně odpor a spočítej to tak, aby to i s kabelem a předřadným odporem bezpečně svítilo po zmáčknutí. Ale podle mýho to snad ani není nutný.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9016 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po květen 05 2014, 18:39 Předmět:
To vážně chcete řešit proudovou smyčku kvůli tlačítku? Je to sice jistota, ale v tomto případě podle mě celkem zbytečná. V nejhorším to můžeš vyzkoušet a uvidíš.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po květen 05 2014, 18:53 Předmět:
Tak ako si to nakresli je to O.K.
Ešte ohmetrom odmeraj odpor 200m vodiča (stoM tam a späť) a o tú hodnotu zmenši 680ohmový odpor zapojený v sérii s diódou, káblom a tlačidlom.
5mA je prúd, ktorý bude spoľahlivo spínať optotranzistor..
Já mám u hasičské časomíry dva procesory, vzdálené od sebe 100m a propojené asi 6žilovvým kabelem. Posílám z prvního do druhého informaci o sepnutých 4 terčích a zpět jde informace o požadavku na konec blikání terčů. K tomu společná zem. Vše mám řešené tak jak píše forbidden, tzn. ze vzdálené strany posílám napětí, to mi sepne optočlen u cílového uP a ten to pak vyhodnotí jako log. 1. Nikdy se nestal problém, že by to seplo když nemělo nebo neseplo když mělo.
Abych měl jistotu u prvního (a zatím jediného) kousku časomíry, osadil jsem za optočlenem LED diody, abych hned viděl, jako to žije.
Proud optočlenem (PC817) mám nastaven asi na 17mA a paralelně se vstupem mám odpor 10kOhmů.
Zalezii kde to bude pracovat a na dalsich okolnostech. Ja mam napr. 30m stineneho kabelu od IRC ve svazku se silovymi kabely v prum. prostredi a led v optoclenu naindukovane ruseni spolehlive rosviti a optoclenem projde.
Jsou ti sice kratke spicky ale u teto aplikace to trochu vadilo.
Na druhou stranu mam doma tlacitka tahane cca 50m nestinenym UTP po baraku pripojene primo na pin MCU (pres RC clen a ESD diodu) a neni s tim roky naprosto zadny problem.
Zalezi taky jak budes stisk vyhodnocovat, u tlacitka kde neni rychlost kriticka muzes stav vzorkovat treba kazdych 5ms a az 20 stejnych vzorku za sebou vyhodnot jako stisk.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út květen 06 2014, 16:43 Předmět:
Pokud se použije kroucený dvoudrát a otočí se logika, t.j. v klidu sepnuto, bude to asi lepší. Už kvůli kontrole smyčky.
100m dokáže sepnout i 24V relátko, když se táhne, kde nemá.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
a nějak ten přenos informací z jednoho do druhého proc. koduješ?
"Kódování" je takové, že když je log. 0, terč není naplněn vodou a když je log. 1, tak je naplněn. Zpětně je stejně řešen povel reset (0=klid, 1=reset(=konec blikání terčů, shození informací o naplněných terčích).
Takže kódování není žádné.
Původně jsem to chtěl tahat po RS485, na stole mi to chodilo přes RS232, ale stejně jsem měl 100m 6žilového kabelu, tak jsem takto aspoň nemusel řešit kobverzi 232/485 a zpět a počítat, za jak dlouho mi přenese 232ka jeden byte, abych nepřesáhl rozlišovací schopnost 0,01s.
Jak to tak pročítám tak asi mohu být rád, že mi to chodí v pohodě. Ťuk, ťuk, ťuk na dřevo.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.