Zaslal: čt červen 05 2014, 20:43 Předmět: nalezení místa přerušení u koaxiálu
Dobrý večer všem přítomným.Potřeboval bych nějakou vhodnou metodou najít místo kde mám poškozen koaxiální kabel . ( je částečně ve zdi a částečně pod kobercem).poradil by mi někdo nějakou vhodnou metodu jak najít to místo přerušení ?Viditelně přístupná část koaxu vypadá nepoškozeně
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32225 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 05 2014, 20:47 Předmět:
Změřit přesným měřákem kapacitu jednoho metru STEJNÝHO káblu a pak změřit kapacitu toho kusu ve zdi - podělením získáš aspoň jakous-takous představu o vzdálenosti přerušení od konce. Ale nejlepší je reflektometr - ten to změří pomocí odrazu impulsního signálu od přerušení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt červen 05 2014, 21:04 Předmět:
Pošli fotku toho koaxu, jestli to má smysl vůbec hledat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt červen 05 2014, 21:09 Předmět:
měření kapacity je asi nejednodušší a jediná přístrojově dostupná metoda, kapacita kabelu se bude pohybovat někde v řádu 100pF/m
nejrychlejší je nějaký chytrý psv metr, který umí přímo ukázat vzdálenost zkratu nebo přerušení, ale kde ho vzít....
zajímavá vychytávka je použití 100MHz osciloskopu a generátoru pulzů s rychlými hranami viz http://www.youtube.com/watch?v=Il_eju4D_TM&list=PL535F3913B822E098, generátor jde zbastlit za hodinku, ale nepředpokládám že se ti doma válí osciloskop...
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt červen 05 2014, 21:31 Předmět:
Taky jsem jednou nemohl u kolegy doměřit koaxiál. Nakonec jsem zjistil, že v plášti byla trhlina a pronikající vlhkostí zoxidoval hliníkový plášt a oplet tak, že se úplně přerušil. A to byl natažený v místnosti
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: čt červen 05 2014, 21:54 Předmět:
Presne to same sa stalo aj mne.No najednoduchši sposob je ohmmeter a ihla alebo vetši špendlik.Najskor sa preruši opletenie ako piše jova1.Takže ohmetrom sa napojime na začiatok kabla a postupne asi tak po metri prepichneme obal k opleteniu a zmerame skrat.A tak postupujene až po miesto kde už nenamerame obvod.Tu vzdialenosti merania skratime až po miesto prerušenia.Tak som to robil ja a chyba sa našla
, kabel sa na mieste prerušenia spojil a zaizoloval paskou. _________________ ...Laco...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červen 06 2014, 12:37 Předmět:
alles napsal(a):
nepředpokládám, že se ti doma válí osciloskop
Jak komu, mně ano.
Také to popisuje Praktická Elektronika 2012/8 str. 24 "Hrátky s kabely". Nějak k ní mám větší důvěru, než k YT.
EDIT: V rychlosti jsem si prohledal ARDOvy příspěvky, a nabyl jsem dojmu, že osciloskop nemá. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1333 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 24 2014, 17:36 Předmět:
Kdysi sem si s tim hral a ubastlil primitivni lavinovej impulsni generator, akorat to chce rychlejsi skopik na odecteni zpozdeni odrazu...
http://rayer.g6.cz/elektro/reflect.htm
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út červen 24 2014, 18:34 Předmět:
Použití koaxu místo kondíku u lavinovýho generátoru je velmi zajímavej nápad.
Ten 350MHz (klidně i 100MHz) osciloskop musí stačit, ono je docela jedno, jestli vidí obdélník nebo sinus, pozice - a tím i místo odrazu - se nemění.
Větší problém asi bude určit permitivitu dielektrika koaxu - jestli je to třeba navlhlý, bude to "špatný místo" úplně jinde než u novýho koaxu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út červen 24 2014, 19:22 Předmět:
RayeR napsal(a):
Kdysi sem si s tim hral a ubastlil primitivni lavinovej impulsni generator, akorat to chce rychlejsi skopik na odecteni zpozdeni odrazu...
http://rayer.g6.cz/elektro/reflect.htm
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt červen 26 2014, 17:42 Předmět:
Akurát keď u toho lavínového generátora koniec meraného kábla skratne, tak to zoskratuje i jednosmerne a tedy napätie na tranzistore nemôže dosiahnuť prieraznú hodnotu. Nie?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.