Zaslal: út listopad 11 2014, 18:08 Předmět: čítač impulsu funkce -1
Zdravim všechny
Potřebovyl bych radu. Mám vyrobený čítač s IO CMOS 4026 a 7mi segmentovými led displei 4mistný. Ovládaný je přes IO 4093. Potřebuju dodat funkci -1 ks. Počítá to vyrobené kusy u polo.aut. soustruhu a potřebovyl bych odčítat zmetky.
Popřípadě zda někdo nemá jiné zapojení s jinými IO
Mám další prosbu potřeboval bych vyřešit problém s přeskočením číslic. jde o to, že při sepnutí spínače dojde někdy k přeskočení o 2 čísla. mnělo by to být ošetřeno pomocí C 100 nF, R100 kOhm a jednoho hradla IO cmos 4093 nevím zda pomůže upravit hodnoty a popřípadě jak.
Nejbanálnější je dát kondík na vstupu hradla na zem a signál na něj přivést přes odpor. Schottkyho hradlo je vhodné. Najdeš ale i mnohem sofistikovanější řešení, monostably atd. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Chtěl bych se zeptat na součástku (Stabilizátor pevného napětí 7905 TO220 Jiangsu Wujiang Tuoyan) zda se dá použít místo vstupního odporu, na kterém je úbytek 19V což není zrovna ideální jak sem zrovna zjistil obvod odebírá 0,14A a i 5W odpor se dost zahřívá. Dále mam problém s připojením obvodu. Při napájení stabilizovaným zdrojem 5,7V vše pracovalo normálně, ale po připojení na trafo 24V střídach se oběvil problém s přičítáním o 2 namísto o 1 je to nepravidelný problém. Obvod je vybavený pouze diodovým můstkem za což mně asi skušení bastlíři ukamenují, že? nic méně můj dotaz zní jak vyřešit onen potřebný úbytek 19V a néchtěné přičítáni o 2. Předem děkuju ze rady.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 01 2014, 23:04 Předmět:
Úbytek 19V na odporu nebo na stabilizátoru 7905(proč záporný stabilizátor?) je pořád úbytek 19V a vzniklé odpadní teplo bude stejné. Akorát teplota se bude lišit podle velikosti chladiče. 5W odpor snese podstatně vyšší teplotu než 7905. Vyřešit bys to mohl např. vhodnějším spínaným zdrojem s patřičným výst. napětím - ve tvém případě raději hotovým zakoupeným výrobkem.
Proč ti to tolik žere? Dej sem schéma toho všeho - ne nějaké blokové ale podrobné. Jak máš zapojený usměrňovač, z čeho ho napájíš, kolik voltů je napájecí napětí....
trafo je přímo v soustruhu 220/24V a pro obvod potrebuju 5v tak sem tam dal ten odpor 180 Ohm 5W za můstek. A spotřeba je taková z důvodu napájení 7 ks sedmisegmentových displejů jednomístných. schéma musím nějek skultivovat mam to splácané jen k vuli dps takže v celku nepřehledné .
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 01 2014, 23:42 Předmět:
Tak tam přidej pro začátek ještě ten vyhlazovací kondenzátor za usměrňovač (to je nutné). Asi tak 330uF(není kritické) a taky ten stabilizátor kladného napětí 7805. Ne záporný 7905! Odpor tam zatím nech nebo ho možná bude nutné trochu zmenšit.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.