Založen: Jan 26, 2014 Příspěvky: 119 Bydliště: Veselí nad lužnicí
Zaslal: út leden 13 2015, 21:55 Předmět: Softstartér na soustruh
Dobrý večer
Potřebuji poradit jak udělat co nejlevnějc softstartér na soustruh CCCP vyroben 1974.Má motor 10KW,zatím napojen přes 10m prodlužovák 4x2,5 Cu v gumě a vše OK.Jakmile ho napojím na kabel ve zdi 5x? nevím ale tlustý dráty tak mi vyhazuje jistič D25A.Přepínač na hvězdu a trouhelník nejde.Z motoru už vedou jen 4 dráty--3 fáze 1x uzemění.Počítám že ten prodlužovák má určitý odpor a proto to jistič snese.Budu velice rád když někdo pomůže mi to vyřešit.Děkuji Standa
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2590 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st leden 14 2015, 10:56 Předmět:
To mě tak napadlo.Co vřadit do každé fáze přesytku?Časový relé,stykač a musí to fugovat.Je pravda že s odporama je to jednodušší ale transduktor by se zas jentak nepřepálil.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 14 2015, 17:33 Předmět:
A nevypíná ti náhodou po připojení na 5-ti drát chránič? Někteří lidé nerozlišují jistič od chrániče. Pokud ne tak sorry. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 26, 2014 Příspěvky: 119 Bydliště: Veselí nad lužnicí
Zaslal: st leden 14 2015, 20:53 Předmět:
Dobrý večer
Stím kabelem se mi to zdá špatný,časem guma spuchří a muže nastat problém.Ti odpory se stykačem to by šlo,ale musely by hodně vydržet a nevím kde je sehnat.Někde sem tu četl že někdo použil topný tělísko jako odpor....má stím někdo zkušenost?
Standahorusice: no pokud bys někde zjistil, jakou přibližně hodnotu těch rezistorů a výkon na ten soft-start potřebuješ, nějaké výkonové rezistory můžu nabídnout (nemluvím o nějakých pár wattových běžných výkonových odporech).
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.