Zaslal: po červenec 11 2011, 22:07 Předmět: Zapojení motoru hvězda/trojúhelník
Zdravím vás chlapi, si připadám jako blb. Ptám se, protože si nejsem jistej. Koupil jsem si motor 1LA7083-4AA10. Připojovat ho budu do 3fázové sítě. Je to 4-polový elektromotor o výkonu 0,75kW. V případě zapojení do hvězdy se propojí konce vynutí a na začátky se přivede fáze. V případě trojúhelníku se propojí konec vynutí jednoho se začátkem druhého, viz. přiložené obrázky. To je mi jasné.
Mám zapojit tenhle motor do hvězdy a nebo do trojúhelníku?
V případě hvězdy mám na spojené konce přivézt nulák a nebo ne?
Ano, ptám se blbě,ale prostě mi to nějak hlava nehodí,resp. si nejsem jistej.
je tam toto: na štítku Δ/Y 230/400V 50Hz
Zapojil jsem ho do Y čili 3 fáze, bez nuláku na spojených konců vynutí. Normálně se vše točí, ale po 30 minutách běhu je motor ohřátý tak na 60 st a dál se teplota nezvyšuje. Sem se bál, zda jsem ho nezapojil blbě.....
pokud ho napojis do trojuhelniku musis ho zapojit na jednu fazi prez kondenzator. je napsana jeho velikost na stitku.
na tri faze musis pouze hvezdu jinak se z nej stane dymostroj _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 12 2011, 5:22 Předmět:
Je normál , že trvale běžící motory mají provozku kolem 80°C . Když máš to dvojí napětí na štítku , tak ta menší hodnota udává maxnapětí pro jedno vinutí , paňátna ?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 12 2011, 7:55 Předmět:
Ono se běžně s malými motory (do 5 kW) na 380/400 V/cívku jen tak nesetkáš . U nás byla výjimka , byla zde textilka s vlastním parogenerátorem a 500V rozvod s izolovaným středem . Potom i motory větráčkové byly na tato napětí vinuty , žádný div , že uvnitř fabriky byla i převijárna a odtud poslední odborníci na tuto práci co přešli v okolí do soukroma .
Díky.
Já sem zapojoval u mašin doma v dílně motory do 3kw. S dědou jsem kdysi převíjel motory do praček. To byla masáž. Vylisovat stator, ořezat a vytlouct zbytky vynutí. pak dát papíry a opatrně nasoukat nové cívky, zadeklovat a zapíct. Nejjednodušší byly motorky do čerpadel z praček. Tam se to rovnou navinulo na kostřičku.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 14 2011, 15:18 Předmět:
Hranice výkonu je 4 kW. Do tohoto výkonu se dělá vinutí motoru na 230 V a zapojuje se tudíž do Y. 4kW a výkonnější motory mají vinutí na 400 V a zapojují se do D, ale velmi často s přechodem Y->D při rozběhu. A pozor, takový motor se nesmí nechat trvale přepojený na Y, protože při zátěži teče proud vyšším činným odporem cívek v sérii a ty se mohou přehřát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červenec 15 2011, 5:04 Předmět:
Rozhodně jsi nemohl číst o tom , že viz výše nelze motor mít trvale do hvězdy . Je to nesmysl , může tak běžet stále , ale nedostaneš z něj výkon . Pokud ho zatížíš tak , že se točí jmenovitými otáčkami , nic se mu nestane . Ono do něj totiž proud , který by mu ublížil , prostě nedostaneš .
Sem četl ve starý knížce z 60-tých let po babičce, když se učila, že velké motory se na rozběh přepínají Y-D. Více jsem se k tomu nedostal. Jo ještě tchán má velkou cirkulárku s velkým motorem a tam mi taky ukazoval, že na rozběh a samotný běh motoru jsou dvě polohy přepínače. Otázkama proudů sem se nikdy dopodrobna nezabýval. Nejsem elektrikář, tak mě prosím nekamenujte za nepřesnosti. Nejvákonější motor máme doma u soustruhu - 3,2kW zapojený do hvězdy a pak u fréza taky okolo 3 kW s přepínáním počtu pólů kvůli dvojím otáčkám.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 22 2011, 1:46 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
... Ono do něj totiž proud , který by mu ublížil , prostě nedostaneš .
Ale dostane a velmi lehce. (například chodem na 2 fáze)
A kromě toho motor trvale zapojený do Y, který má vinutí na sdružené napětí, se přehřeje i jmenovitým proudem. Nějak nemám náladu takovou trivialitu tu dokazovat, tak jen odkaz:
Herbert Franken: "Jištění elektromotorů", vyšlo v Německu r. 1962 a u nás v SNTL 1966.
Viz tabulka na straně 19 a poslední odstavec na straně 21. Frankena snad v oblasti elektromotorů nebude nikdo zpochybňovat. Teď nemám k dispozici scanner, ale po dovolené to můžu naskenovat, pokud bude zájem.
BOBOBO napsal(a):
... Rozhodně jsi nemohl číst o tom , že viz výše nelze motor mít trvale do hvězdy...
Zdravim,
nechcem zakladat novu temu, ja mam motor 7,5kW na hoblovacke. Kupil som to od jedneho stolara. Motor bol trvale zapojeny do hviezdy. Na stitku motora je len D / 380V o Y sa tam nepise. Rozhodol som sa tam dat prepinac Y-D. Motor sa chova tak, ze pri spusteni vo hviezde ide vsetko normalne, ked ho prepnem do D tak asi po cca 10-20s sa napajaci kabel ohreje a vyhodi 1fazu. V com by mohla byt chyba, v prepinaci alebo v samotnom motore, kedze doteraz bezal stale len v Y?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3Další
Strana 1 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.