Pokud máš na to peníze použij jističochrániče. A u světel je to sporné. Ale já už je tam dávám také. Nedávno jsem viděl při jedné vytopeném baráku že právě chránič se osvědčil. Voda zatekla právě do světel
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18700 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 20 2015, 5:34 Předmět:
Už 100x jsem se zde ptal každého bijce , tak i tebe , kolik máš zdokumentovaných případů smrtelných úrazů elproudem doma za posledních 20 let v ČR ? Je to jen ochotničina . Ne , nejsem pro , aby se silovými rozvody zabývali laici , ale vše s rozumem .
Sám píšeš že chráničů nní nikdy dost. A samostatný NE společný! Pro světelný okruh odsuzuješ. Nevím co je to za sklep. Ale sklepy koupelny a venek zásadně zapojuji s chráničem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19614 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 20 2015, 6:47 Předmět:
V dílně může být někdy i docela nebezpečné zhasnutí světla při vypnutí chrániče, zvlášť, jestli se zrovna pracuje s nějakým soustruhem, ruční vrtačkou a podobnými lahůdkami.
Proto doporučuji použít proudový chránič 30 mA samostatný na zásuvky a:
- buď druhý chránič se stejným reziduálním proudem na světla nebo
- celé rozvodnici předřadit chránič 100 mA zpožděný (jen protipožární opatření) a samozřejmě zásuvky hlídat tím 30 mA chráničem.
V roce 1999 jsem nechal udělat komplet novou instalaci v domě s jedním centrálním chráničem 30mA. Za celou dobu vypadl chránič 2x, v obou případech to byla zateklá voda do cívky vibračního čerpadla ve studni (už je nepoužívám,nevydrží to více než 2 roky,pak zálivka proteče). Dělení na okruhy pro jednotlivé chrániče (světla,lednice,mražák..... a bůhví co ještě)
považuji vzhledem k četnosti výpadků za zcela zbytečné ,lednice mi vyteče
spíše při výpadcích a odstávkách sítě ,EON zvlášť tento rok zářil, padlé stromy,neohlášené prořezávky kolem vn,havárie izolátorů,vadné vn trafo atd.,celkem asi 10x t.r. v průměru tak 5-8 hodin. Bez baterky u postele tu stejně existovat nemohu,dodávka proudu může zkolabovat kdykoliv.
Takže centrální chránič a třívodičový rozvod určitě ano, ale ostatní vidím v rodinném domě jako vyhozené peníze.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19614 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 20 2015, 9:13 Předmět:
Jenže o tom, jestli má dům instalaci TN-S, natož aby měl chránič 30 mA, nevíme nic.
Je řeč o dílně, o jejímž vybavení (a tím i o rozsahu rizik úrazu či požáru) víme zrovna tolik.
Proto tu doporučujeme na výběr nějaká univerzální řešení, i když celkem zbytečně, protože konkrétní provedení instalace může být jasné jen elektrikáři, který to na místě viděl a situaci v domě zná.
Kdo se tu na takové věci ptá, patrně o domovních instalacích a silnoproudařině vůbec, má jen mlhavé představy a zkušenosti žádné. Asi příště zvážím, jestli tu máme na takové dotazy odpovídat, nebo je rovnou smáznout.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6616 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út říjen 20 2015, 9:53 Předmět:
Na zásuvky určitě. Ono taky před těmi lety co se nic nestalo, byla v dílně asi tak vrtačka. Dnes je tam 10 spotřebičů a prodlužek _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Asi máš pravdu Hille, otázkou zůstává, když se již rozhodl si to udělat a něco tuší o potřebě chrániče, zda to smazat, či jej alespoň navést.
Když se na toto zeptá na elektrika.cz, pošlou jej někam - a někdy i docela neslušně a arogantně.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15579 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 20 2015, 10:03 Předmět:
Nakonec ty základy si na internetu určitě každý najde. Radit amatérovi, který není schopen si to najít na internetu a použít správným způsobem, tak to je už částečná spoluvina.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19614 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 20 2015, 11:36 Předmět:
Milan napsal(a):
...Když se na toto zeptá na elektrika.cz, pošlou jej někam - a někdy i docela neslušně a arogantně.
p32 napsal(a):
...Radit amatérovi, který není schopen si to najít na internetu a použít správným způsobem, tak to je už částečná spoluvina.
S oběma souhlasím.
Psanému označení "amatér" bych se zde bránil - velmi záleží na tom, jakým tónem je to slovo vyřčeno. Na jednu stranu proto rozumím přístupu redakce Elektriky: je to vlastně obranný postoj proti neustávajícímu tažení národa za vidinou, že "ty dva dráty si snad dokážu natáhnout a zapojit sám, na tom nic není, a Franta odvedle je vyžírka, neví, co za to chtít, myslí si, že když na to má živnostňák, že je něco víc... to by se mi to prodražilo, kdybych si to nechal udělat od něj... atd". Prostě boj za to, aby řemeslo elektrikářské zase nabylo vážnosti, jejíž kontinuita byla na řadu desetiletí přerušená. Ale to potkalo snad všechna řemesla...
Pro někoho to možná překročilo hranici elitářství a, jakkoli jsem se ještě nepřiměl mezi tu elitu registrovat jako ověřený člen, akceptuji to. Totiž i podle mne musí elektrikář znát a umět tolik věcí, že by měl být pokládaný za elitu tak nějak automaticky. Jenže to většina nemůže tak nějak strávit.
Proto se omlouvám za to, že jsem se pokusil poradit, aniž bych věděl, jestli ty rady vůbec měly nějakou cenu. Pro elektrikáře určitě měly, jenže někomu by bylo lépe nabídnout dvě špejle - jednu na hlavu a druhou pod nohy...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.