Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne srpen 16 2015, 22:20 Předmět: Zdroj selv DIN lišta 12V, doporučte
máte někdo nějaký tip na typ?
Potřebuji z důvodu umístění ventilátoru v zoně 0 něco, co by splňovalo požadavek na selv - ideálně umístit na DIN. Umístění do separé krabice někde poblíž koupelny bych se rád vyhnul.
Vidím, že třeba Mean well deklaruje třídu izolace II a s tím napětím 12V by to potenciálně i ten selv mohlo plnit.
Využil bych toho zdroje i pro LED osvětlení v koupelně/WC/chodba... Takže to maximum cca 100W bych viděl celkem optimálně.
Edit: Tak malé zpřesnění, ventilátory jsou AC, takže možná malá krabička s toroidem přece jen do stupačky půjde...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po srpen 17 2015, 6:40 Předmět:
Pro splnění podmínek SELV by musel být použit bezpečnostní ochranný transformátor který má mezi vinutími ochranné oddělení. Obyčejné toroidní trafo tuto podmínku splňovat nebude, jednalo by se o ochranu FELV - tj. pouze oddělovací ochranný transformátor.
Bezpečnostní ochranné transformátory se vyrábí v řadě provedení a výkonů i na DIN lištu.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po srpen 17 2015, 10:39 Předmět:
Díky Ondro za odkaz na MW. Tak to bude asi solo zdroj pro osvětlení na DIN a pro ventilátory někde ve stupačce tráfko AC/AC splňující požadavky SELV v gewiss krabici.
Možnost použít AC/AC a pro LED ke každé sestavě plantat můstek je trošku "humpolácká".
Já jsem včera narazil na první ventoš u kterého bylo napsáno DC a pak až někde dál v popisu střídavý.. Ach ty zmatky u prodejců, někteří ani neví, co prodávají..
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6626 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po srpen 17 2015, 14:52 Předmět:
Pokud je to do koupelny na ventilátor nad sprchou, chtělo by to trochu solidní výrobek. A ještě přes chránič. Když někdy vidím ty izolační vzdálenosti...... _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po srpen 17 2015, 17:42 Předmět:
Jak to trafo spínáš? Používáš 12V ventoš s časovačem, nebo máš na primáru trafa vypínač? Dovede někdo odhadnout, jaká je klidová spotřeba, pokud bych spínal jen spotřebu na sekundáru?
Netuším, jak moc berou při návrhu plechů a vinutí ohled na to, že bude pravděpodobně připojeno trvale...
No tak zas obnovuji vlákno. Trafo jsem měřil na primáru 0,4A bez provozu,což si myslím že je dost.Při zapnutí ventilátoru 1,5A. Pak jsem vzal druhý klešťák takový obyč od konráda a tam to bylo jednou tolik. Zítra zkusím rozpojit kabely a měřit mezi multimetrem. Tak si myslím,že dám před primár časák,nic jiného nemohu použít. Teď který?
http://www.elima.cz/obchod/0132-p-3622.html
nebo http://www.elima.cz/obchod/0133-p-3621.html
nevím jestli to má mít ohmickou nebo indukční zatěž?
http://www.elima.cz/obchod/0134-p-3623.html
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.