Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6640 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po říjen 31 2016, 9:14 Předmět: Problém topení.
Když jsem se konečně dokopal k tomu vyměnit ventily u radiátorů za termostatické, zjistil jsem zásadní problém. (Předtím jsem to řídil různě, něco jako ekviterm ale taky ručně). S termostatickým ventilem je problém, že sice drží 22℃, ale to není ono. Radiátor úplně zavře a tepelná pohoda chybí. Chci ten pocit tepla daný teplým radiátorem. Tohle je stará věc, s tou teplotní pohodou, vím, že jsem neobjevil ameriku. Ale co s tím? Jet na 40℃ otopné vody a tohle zavrhnout? Kotel se ale děsně trápí, ON/OFF/ON/OFF/ON....Je tu přece nějaký znalý Dakonů, konkrétně Dua 24, či jak se jmenuje, starý kousek ale musí šlapat dál. Přece musí jít nastavit větší hystereze, je tam nějaká neznámá DIP propojka. Ozve se někdo? Měl jsem elektroniku lajdák vzít v létě na stůl a zkusit to poladit. dík _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po říjen 31 2016, 13:06 Předmět:
Když si "nějak" prodloužíš hysterezi tak si nepomůžeš, protože ti bude víc kolísat teplota v místnosti.
Kdysi jsem si přivydělával jako projektant topných systémů a dovolím si tvrdit, že dobře vyregulovaná topná soustava se zcela obejde bez nějakých termoregulačních ventilů. Dokonce se dá spočítat, že tolik vychvalovaná a protlačovaná ekvitermní regulace je při správném provedení topného systému v rodinném domě zbytečná. Když si všichni zvyknou, že kolečko na radiátoru je pro ně zcela nepotřebná věc, tak to funguje léta bez nejmenšího zásahu.
Pokojový termostat se umístí do nejpoužívanější místnosti - obvykle do obýváku, a v ostatních místnostech se podle teploměrů v každé nastaví potřebná teplota. Každá místnost si zaslouží svůj teploměr, i ten obývák, kde je pokojový termostat. Systém se obvykle po třech dnech ustálí na nějakých hodnotách, které se následně dají ještě doladit.
Po částečném zateplení baráku mi nabíhá kotel ráno v 8 hod., na noční provoz se přepíná ve 21 hod. Za celou loňskou zimu v noci ani jednou nezapnul.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5723 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po říjen 31 2016, 13:21 Předmět:
Tohle se dá jednoduše vyřešit čtyřcestným ventilem (duomix). Pak většinou ani nepotřebuješ ty termostatické hlavice, pouze někde. Duomix stačí ovládat ručně.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6640 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po říjen 31 2016, 13:37 Předmět:
Dobře. Místo ekvitermu nastavím nízkou teplotu. To by se stalo stejně. Takže kotel bude cyklovat. Tak jako tak... Nyní to mám tak, že v referenční místnosti je termostat, který slouží jen jako čas. spínač a vypne nad 30℃. Druhý řídící termostat v prvním stupni sepne teplou na kotli na dejme tomu polovinu, kotel jede napůl. To je při 21℃. Při 22℃ sepne druhý stupeň, který nastaví teplotu ještě nižší a sepne cyklování, jehož poměr mohu měnit od já nevím 5-90% asi. Ten zabráni častému cyklování kotle. τ= 8 min. Navíc čerpadlo při hoření jede na trojku, po vyhasnutí na jedničku. Teď už to se to neuhlídá. Protože netopím v noci, ale teplota nijak moc neklesne, běží kotel někdy po zapnutí naplno, ale za chvíli výkon klesá. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po říjen 31 2016, 14:43 Předmět:
Máš to dajaké složité. Já mám na kotli nastavenou teplotu otopné vody na 60 °C, na pokojovém termostatu v obýváku 23 °C, v dětském pokoji naregulováno 22 °C a v ložnicích 19 °C. Přes noc klesne teplota v obýváku na 21,5 °C, v dětském pokoji na 20 °C, v ložnicích na 17 °C. Noční provoz nastaven na 19,5 °C, ale prakticky zapne až při venkovních -12°C více dnů za sebou.
Topná tělesa jsou konvektory - 800 až 3000 W, nahoře z krabic vystupuje proud teplého vzduchu. Využívají se i žaluzie na oknech.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6640 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po říjen 31 2016, 16:08 Předmět:
Složité.. To nesl čas. Nejvíc mne štve to časté vyp/zap. Nevím, kolik desítek tisíc sepnutí vydrží plyn. armatura, resp. hlavní plynový ventil. Ostatní jde vše spravit nebo relativně levně vyměnit.
Je to turbo, takže mu nízká teplota nevadí. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 31 2016, 19:10 Předmět:
Na tohle byl suprovej EtaTherm z Litomyšle. Na hlavicích je skoromodelářský servo a všechny hlavice v baráku jsou propojený jen dvoudrát sběrnicí. Do hlavic se pošle z centrální jednotky jen na kolik se má v místnosti topit a servo po pár "krocích" mění průtok ventilem radiároru na postupně nastaví optimální průtok a zůstane stát, případne po pár minutách zase trochu cukne a změní nepatrně průtok. Tenhle systém dokáže "rozfungovat" i topenářsky zcela zmrvenej systém. Klasický termohlavice s ohříváním oleje odpůrkem a hejbáním ventilem přes membránu tohle nikdy nedokážou, nikdy se neudrží dlouhodobě na jednom místě .
U starejch 90 stupňovejch ON/OFF "samotížnejch" ventilech 0,5-2 coulu se dalo po povolení červíka z boku ventilu vyřadit 90 st. ON/OFF a změnit ho na "mnohootáčkový" a tím ve ventilu přestavit kulisu trvalýho průtoku na optimum a pak zase vrátit na ON/OFF. Dal se tím průtokově celej systém topení nastavit jak bylo potřeba. Ale byla to pakárna, po povolení červíka s něj trochu tekla voda, tak se muselo rychle. A nastavení se muselo dělat několikrát po sobě podle chování soustavy. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6640 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po říjen 31 2016, 21:24 Předmět:
Kde by se rosil? Výstup má vždy min tak 45-50℃. A zpátečka teda míň. Je přece provětrávaný. Výměník Cu.
Na ventily řízené el. jsem taky koukal.
Nějak to vykoumám, naštěstí ty termohlavice nestáli moc. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6640 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út listopad 01 2016, 10:25 Předmět:
Těžko. Před 14ti dny jsem měnil odvšdušňovák a měl to rozdělaný, vysátí bordelu atd, (můj servisák mi řekne, ať si to udělám sám) a spirála jak nová. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.