chcem sa spytat kolegov reviznych technikov, ci ma zmysel instalovat v starej prevadzke obchodu hlavne a doplnkove ochranne pospajanie systemom pripojenia vodicov pospajania na listu PEN v hlavnom rozvadzaci a nasledne to uviest v reviznej sprave ako vyhovujuce. Pytam sa preto, lebo v budove neexistuje HUS ani ziaden uzemnovac.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6670 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá leden 27 2017, 12:42 Předmět:
Je to nutné? Jaké prostředí a prostory z hlediska úrazu el. proudem? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Je to predajna masa, kde su kovove vydajne pulty, chladiace vytriny, chladiace boxy a vzadu miestnosti pre pripravu vyrobkov, nie vyrobu. Takze obcas sa tychto zariadeniach objavi mensie, ci vacsie mnozstvo vody.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6670 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so leden 28 2017, 12:37 Předmět:
Nejsem revizák (pán bůh chraň) ale to by chtělo. Voda je blbá s elektro. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po leden 30 2017, 0:54 Předmět:
V provozovně musejí být pospojovány všechny vodivé části, které jsou současně dosažitelné. Průřez propojovacího vodiče se žlutozelenou izolací je dán hodnotou jištění. Musí být provedena výchozí, a následně pravidelné revize. Revizní zpráva musí být k dispozici. Ale nejsem revizák pro připevněné spotřebiče ani rozvody, proto berte toto upozornění jako nekvalifikované a informační.
Je NUTNÉ prostudovat příslušnou normu, nebo lépe nechat vše namontovat oprávněné osobě. Po zhotovení je NUTNO provést výchozí revizi oprávněným revizním technikem. U starých instalací musí splňovat normy a předpisy platné v době zhotovení. Po rekonstrukci je samozřejmě nutné dodržet to, co platilo v době rekonstrukce.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.