Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: so říjen 13 2018, 6:53 Předmět: jaká je síť mezi střídačem a fotovoltaickými panely?
Všiml jsem si že někteří projektanti a revizní technici píšou že mezi fotovoltaickými panely a neizolovaným střídačem (bez transformátoru) je IT 1000Vdc. A to je podle mne špatně, když je to přes střídač vodivě spojeno se sítí TN-C-S.
Mezi vodiči je DC napětí třeba 600Vdc (dle počasí) a mezi vodiči a zemí je 115Vac (polovina síťového napětí, zřejmě dle střídače jestli 1f. nebo 3f. a kolika úrovňový je). Jak správně napsat tuto napěťovou soustavu?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so říjen 13 2018, 19:38 Předmět:
To by neměl určovat revizák, ale projektant nebo konstruktér střídače...
A existuje i možnost, že to nebude "žádná" síť, prostě je to tak nestandardní rozvod, že se to nedá korektně napasovat na žádnou síť (soustavu) podle norem, takže to označíme za nesíťové rozvody a pak je na konstruktérovi, projektantovi,... aby vytvořili podmínky pro bezpečný provoz.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: so říjen 13 2018, 19:47 Předmět:
Výstup střídače je obvykle TN-S,vstup do střídače z panelů je 2DC nebo 2DC+M,ale nejde to považovat za IT u beztransformátorovýho střídače.Pokud ale má střídač na vstupu DC/DC s impulzním trafem,pak by to teoreticky IT bejt mohlo,záleží na vzdálenostech a tom imp.trafu.To napětí je podle střechy,podle toho kolik panelů je v sérii(obvykle jsou to ty 40V,málokdy ty 22V).Pokud střecha dovolí,jde dát víc sekcí se stejně panelama pro větší proud a jsou na to speciální oddělovací diody(obvykle jsou jenom na plusech směrem do výstupu,někdy i směrem z mínusu výstupu k těm sekcím).Napětí "stringu" naprázdno je 400V(v sérii 10ks panelů),600V(15ks),800V(20ks) a speciál panely i 1200V(30ks).Těch 10ks jsou 1F aplikace,kde stačí vyrobit 325V a class-D koncákem vyrobit AC 230V.Na 3F aplikace už je potřeba ten string z 15-20ks a třeba dvojitej(tj.40ks + 2-4 ty diody).
BTW.Pro baterku z Tesly 480V snad 1500Ah je to 12-48ks podle polohy objektu a spotřeby proudu.Z toho jde vyrobit střídačem s rekuperační schopností IT 3x240V(k tomu už jde dopasovat i vrtule) a z toho DY1 trafem odpovídajícího výkonu 3x400V TN-C/S.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.