Zaslal: ne říjen 14 2018, 20:29 Předmět: Bezdrátové požární čidlo - zkrat zony - DSC5020 a DSC WS4916
Ahoj, v poslední době se mi občas objeví porucha zkrat zóny, ale přitom to je požární bezdrátová zona. Tato chyba po nějaké době (v řádů desítek minut) sama zmizí.
Teď se to začalo stupňovat - chyba byla včera v noci a právě teď večer opět.
Mám starší ústřednu DSC 5020 a čidlo je DSC WS4916, které je bezdrátově připojeno na klávesnici DSC Lcd5501z-433.
Je možné, že ústředna je staršího data se starším FW, že neumí správně interpretovat slabé baterie a hlásí to jako zkrat zony?
Myslím, že může . Ale v každém případě musí hlásič při slabé baterce blikat
s velkou střídou ( 1/50) . Nebliká-li , bude vada jinde - vedení /svorky ústředny , naprogramování ........
Zdravim,
zkrat zóny u bezdrátu DSC znamená, že detektor v
nastavene dobe ( tzv. kontrolni okno) neposlal ustredne
zadny kontrolni paket. Jinymi slovy ztrata komunikace detektoru
s prijmacem. To co nastavujete v sekci 804 / 81 je tzv. Prodlouženi kontrolniho okna tzn. maximalni cas po ktery musi prijmac
dostat kontrolni paket z detektoru. Hodnotu vice nez
40 nema cenu nastavovat. Pokud i pri hodnote 40 ustredna
poruchu stale hlasi je treba zkontrolovat silu signalu detektoru,
vysledek testu 3x po sobe nesmi byt slaby!! Pak je nutne presunout
detektor. Nebo je signal silny a potom mate patrne problem s vf rusenim.
P.
děkuji za info... mám tam hodnotu 40 a od té doby klid, jen se divím proč to teď tak moc začalo dělat - může to být baterkami? jsou tam asi rok a půl určitě
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.