Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: po leden 14 2019, 21:01 Předmět:
svod
Ty izolátory když jsou namrzlý(mokrý) tak přes ně z vedení utíká víc než když jsou jen špinavý,ale suchý.Pokud jsou nový,tak v suchu vedení skoro neprská.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út leden 15 2019, 12:16 Předmět:
Druhy hluku u vedení VVN:
1) aerodynamický - vzniká prouděním vzduchu, přenáší se na všechny části vedení. Vyskytuje se širokopásmový, jednofrekvenční, nebo od turbulencí.
2) elektromagnetický ("hum") - více výrazný hlavně při vysokých přenášených výkonech, někdy není slyšet vůbec.
3) koróna - širokopásmový, někdy slyšitelný pouze při mlze, dešti, vlhkosti. Vyskytuje se i při zvýšené ionizaci vzduchu kolem vodičů, třeba před bouřkou. Korónu ovlivňuje i kvalita a provedení vodičů, proto se někdy spojují do trojsvazku.
Jednotlivé hluky jsou různě výrazné i podle konkrétních akustických podmínek okolí.
mna to zaujalo pretoze som narazil na toto:
Q: Prečo vedenia vysokého napätia vo vlhkom prostredí bzučia?
A: pretože dochádza k výbojom pri kvapkách vody
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32302 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 16 2019, 0:36 Předmět:
Je, protože vinou kapek dochází ke zkracování přeskokový vzdálenosti na povrchu izolátorů - tam pak dochází k sršení (= koróna = druh vn elektrickýho výboje), který svým tepelným účinkem vodu vypaří, jenže ta se tam deštěm nebo kondenzací s mlhy zase vrací. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 16 2019, 9:36 Předmět:
Izolátory s hlukem nemají nic společného. Koróna nevzniká na izolátorech. Pokud snad izolátory přece jen nějak hlučí, tak je to ze země nepozorovatelné a přebito hlukem vodičů.
Koróna má ráda ostré hroty a u vodičů malé poloměry. U VVN 220kV ještě stačí jeden vodič na fázi, zatímco pro 400kV už by jeden vodič způsoboval tak velké ztráty koronou, že by musel být nereálně tlustý aby je potlačil. Tak moudří lidé nahradili jeden vodič svazkem tří vodičů, což zvětšilo ekvivalentní poloměr. Koróna si myslí, že je to jeden tlustý drát a je snesitelná z pohledu ztrát.
Takže když u nás pojedete okolo svazkovaného vedení ze 3 vodičů, víte, že je to čtyřstovka. Je to kompromis , protože v jiných zemích pro čtyřstovku používají ve svazku dokonce 4 vodiče a někde zas jen dva.
.
.
.
Pro zajímavost - možná jste si někdy všimli divného stožáru VVN, který nesmyslně a komplikovaně mění prostorové rozložení vodičů. Prostřední vodič se přesune na okraj , krajní doprostřed atd. Víte proč se to dělá a jak takový stožár jmenuje?
Ano, to je transpozice vedení. Potlačuje se jí vliv různě velkých indukčností jednotlivých fází 3f. vedení, aby na konci daného úseku nevznikala napěťová nesymetrie. Díky transpozici má každá fáze přibližně stejnou indukčnost. Aspoň takhle jsme se to učili...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.