Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá říjen 01 2021, 7:58 Předmět:
Dle dokumentace výrobce se zdroj připojuje tam, kde je označena polarita. Přehodit polaritu nesmíš, jinak jistič shoří. Pokud potřebuješ přivést zdroj nahoru, tak plus přijde na svorku vpravo, aby byl zachován směr toku proudu.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá říjen 01 2021, 19:35 Předmět:
1) pokud máme "2 zdroje", např. pokud budeme mít jistič mezi nabíječem a AKU baterií, bere se to podle zdroje, který dokáže dát větší zkratový proud a to je zpravidla AKU baterie
2) použití jističe menší proudové hodnoty nám do obvodu vloží nějaký odpor, to může trochu zbořit nabíjecí a vybíjecí režim.
Ten odpor jističe najdete buď v technických podkladech výrobce, nebo se dá "odhadnout" - běžný modulární jistič má zpožděnou tepelnou spoušť a na té je výkonový ztráta cca 2W při jmenovitém proudu (2W na pól, tedy u dvoupólového 2X 2W)
Hej, vďaka za ochotu, už som to našiel. Ale prečo to nie je normálne napísané na ističi, vyznačený šípkou smer prúdu, alebo aspoň na krabičke, ale to musím pol dňa hľadať po internetoch?
Nakoniec ten istič bude asi len pre dobrý pocit, lebo sa mi zdá, že tie solárne panely, ktoré bude istiť, nedajú 10A ani do skratu v najslnečnejší deň. Nuž ale taká bola požiadavka.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15645 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 02 2021, 7:17 Předmět:
Oni asi počítají s tím, že to nebude montovat kdekdo, ale někdo, kdo tomu rozumí a má k tomu informace na té úrovni. Takže teď po tom zjištění jsi už taky pro ně "kvalifikovaný".
Jasně, proto byla otázka co tím jistí. Třeba u evakuačních rozhlasů je dvoupólový jistič nebo odpojovač ze záložního napájení nepřípustný. Další přechodový kontakt způsobí že systém to vyhodnotí že záložní zdroj DC má malou kapacitu a následně to hlásí požární EPS jako závada nouzového zvukového systému
Dávat jistič k solárním panelům je nesmysl. Při plném výkonu dodávají v podstatě skoro zkratový proud. Je třeba nadimenzovat dostatečně vedení, aby bezpečně dlouhodobě vydrželo zkratový maximální proud slunečních panelů.
Tak dávat tyto malé jističe na DC, je hazard.
Nejjistější jsou válcové pojistky velikosti PV 10, v charakteristikou „aR“. To je nejspolehlivější jistící prvek.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.