Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 25 2020, 22:17 Předmět: Přechod z bývalé TT sítě na TN-C-S
Jaký je správný postup v případě, že natrefím na instalaci v domě, která byla řešena jako TT síť, ale dnes je již TN-C-S?
Je to relikt z dřívější doby tady v okolí, potkal jsem se s tím v poslední době dvakrát - původní N vodič domovní přípojky jde přímo na chránič, z chrániče jde vodič na N můstek.
PE je separátně na jiném můstku, spojené pouze se zemničem objektu.
Prosím, nechci řešit to, že by bylo nejlepší vše vyházet pryč a dát všechno nové - jde o udržení bezpečného stavu s původní instalací.
Měl bych přívodní vodič N (původní - nyní již PEN) vypojit ze vstupu chrániče a připojit jej na PE můstek, tím definovat PE jako PEN?
A pak dát z PEN můstku klemu na chránič = vytvořit bod rozdělení?
Aby vše bylo tak, jak je zvykem z TN-C-S sítě?
Díky za přínosné odpovědi. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 26 2020, 6:34 Předmět:
Daný stav není TN-C-S. Pokud instalace vyhovuje podmínkám ochrany zemněním, je to TT doplněné chráničem. Pokud pro TT nevyhovuje (zpravidla odpor zemniče), je to samostatná základní ochrana proudovým chráničem (podle bývalé ČSN 34 10 10).
Samostatný chránič se používal, pokud stav místní distribuční sítě nesplňoval požadavky na TN, případně vnitřní rozvod objektu pro TN ani TT. Síť je současně snad všude schopná nulování, takže možnost přechodu závisí spíš na stavu dané instalace. U nevyhovující je menší riziko ponechat stávající stav do rekonstrukce.
Jinak při přechodu na TN-C-S by se měl původní zemnič připojit na bod rozdělení PEN a odbočka na chránič ze samostatného můstku N před chráničem. V některých případech je bod rozdělení na společné přípojnici PEN-PE.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.