485 v provedení Master/Slave bude obvolávat tlačítka.
MCU u tlačítka bude zachytávat stisk tlačítka a při nejbližším Master dotazu jej odešle a pak aktivuje LEDku v tlačítku.
Obavam se, ze 10ms impulz rukou vubec udelat nedokazes. Pokud se budes pokouset cist kratsi stisky jak nejakych 20-30ms, bude ti to generovat nekolikanasobne stisky kvuli zakmitum. Nove tlacitko muze ...
presne tak, nehodi se na delsi vedeni, pokud jsem to dobre pochopil, propustnost s delkou rapidne klesa. Rychla odezva je kolem 1 ms. Jo RS485 a ATtiny asi bude reseni.
Ahoj, dotaz na zkusenejsi. Potreboval bych arduinem ridit cca 30 tlacitek se signalizaci ledkama, tedy IN i OUT. Problem je, ze tlacitka jsou dost daleko od sebe - vyssi metry. Nechce se mi ke kazdemu ...
Super, díky moc, tak to přesně na tom multimetru skutečně je! Diody proměřeny, dvě jsou špatné, jak zjistím třeba i na těch dobrých, které tam mám dát? Chápu, že je změřím přes zdroj a odpor (odpor má ...
Změříš ji diodatestem v závěrném a v propustném směru. Z úbytků zjistíš, jestli je to normální dioda/zenerka/Schottky/zkrat nebo je přerušená. U zenerky pokračuješ přivedením napětí v závěrném směru p ...
jsou to lm3886 a 7812. Na druhé desce, která taky nejela, byla taky vypadlá pojistka, to jsem vyměnil a vše jede v pořádku, z toho soudím, že to mohla zachránit, ale samozřejmě to tak být vůbec nemusí
Tak mám opět prosbu a radši zakládám obecnejší vlákno
Rychlý úvod - opravuji řadič galvanometru, naštěstí mám dva a jeden je plně funkční, mám tedy kde měřit. Bylo tam špatně otočené napětí na pří ...
Ahoj, před časem jsem tu řešil problém se špatným komparátorem, bohužel se ukázalo, že problém je i v diodách před ním. Bohužel jsem truhlář a nejsem schopen změřit a najít ekvivalent těch diod, tak s ...
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.