Snímání 230V pomocí 5V log.

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Quart
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 15:34    Předmět: Snímání 230V pomocí 5V log. Citovat

Řeším problém jak snímat přítomnost napětí 230VAC pomocí 5V logiky, může to být klidně i jen kladná půlvlna. Napadá mě řešení velký odpor k 230V a optočlen pro oddělení. Poradíte jak to zapojit... mám tam dát k diodě v opočlenu zenerku a odpor nebo to připojit i přes kondenzátor na 230V. Dík za rady.
Návrat nahoru
feryakt
Neregistrovaný





PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 16:27    Předmět: Citovat

Příteli Quarte pokud ještě žiješ, použij trafo a máš po problémech.
Návrat nahoru
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19879
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 16:43    Předmět: Citovat

A stačí na to obyčejný nestabilizovaný zdroj, třeba nabíječka od mobilu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
bubo10



Založen: Apr 12, 2005
Příspěvky: 113

PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 18:47    Předmět: Citovat

běžně se dělá signalizace sítě LEDkou s odporem. Šlo by použít místo LED optočlen. Jen to chce spočítat ten odpor. Já tipuji 47k.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 19:34    Předmět: Citovat

Použít optočlen není špatné řešení, je to levnější a rozměrově nenáročné a provozně dost spolehlivé.
Antiparalelně k diodě v optočlenu zapoj obyčejnou usměrňovací diodu která povede v půlperiodě kdy by byla dioda v OČ namáhaná závěrným napětím.
Bacha na dostatečné provozní napětí sériového odporu, miniaturní půlwattové mají hodně tenké drážky pro případný přeskok.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19879
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 20:29    Předmět: Citovat

Já v takovém případě stejně dávám do série s odporem diodu - odpor pak méně topí. Ta antiparalelní tu LEDku chrání jen pro případ, že by ta první dioda měla velký závěrný proud.
Ale to trafo jsem doporučil z toho důvodu, že se prodává už hotové, zkoušené a schválené. A na výstup se může připojit i ten, kdo o nebezpečí spojeném s hrabáním se v síti nemá ani potuchy.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.18 sekund