Tak jsem po menších peripetiích s časem zpět a mám výsledky zapojení dle schématu "Ventilator 3 LQ.JPG" uživatele PavelFF ze strany 3:
nejdříve tabulka hodnot napětí při zapojení kondenzátorů s ventilátorem postupně, bez termostatu:
_________U__
C1 | 57V
C2 | 136V
C1+C1 | 117V
C1...kondenzátor C=2.5M
C2...kondenzátor C=6M
U.....napětí před ventilátorem
Následuje tabulka hodnot napětí se zapojeným termostatem dle schématu viz výše, a to s jedním kondenzátorem 2.5M na Low výstupu a jedním 6M na Med výstupu. Třetí jsem nepoužil.
________U__
Low | 57V
Med | 192V
High | 258V
Low, Med, High...zvolená rychlost termostatu
U....napětí před ventilátorem
Hodnoty se zdají být logické, při Med a High rychlosti se napětí zvyšuje díky kondenzátoru na výstupu Low, který je (čert ví proč) vždy v provozu.
Jen si lámu trochu hlavu s napětím při High režimu, kdy jde do ventilátoru větší napětí, než je v síti, což by ho, domnívám se, mohlo poškodit.
A teď to nejzajímavější. Dnes jsem všechno měři ještě jednou a zde jsou výsledky:
_______U__
Low | 56V
Med | 141V
High | 242V
Off | 0V
Zdá se, že termostat po 2 dnech činnosti začal fungovat, jak má, a do výstupu Low jde proud jen tehdy, je-li Low rychlost zapnuta. Žeby se probralo ospalé relátko ?
Poznámka k napětím: napsal jsem střední hodnoty, napětí totiž kolísají kolem těchto hodnot (např. u Med bylo jednou naměřeno až 156V).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 29 2011, 6:17 Předmět:
Popsal jsi to hezky , nyní jen pro případného dalšího nešťastníka by bylo dobré přímo sem vložit schema s označením reálných svorek . Ne odkaz , za čas bude pryč .
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út listopad 29 2011, 9:00 Předmět:
K těm napětím: záleží ČÍM jsi ho měřil. Jestli nějakým čínským digitálem, tak se nemůžeš divit. Napětí na větráku při nižších rychlostech se ti bude měnit i podle toho jakej bude ventilátor mít "odpor" v trubce. Nepíšeš jestli tam máš nějaký klapky a teoreticky stačej blbě otevřený dveře a zase to má jinej tah
Asi takhle: na napětí bych se vysr.. a pokud ti ty tři rychlosti přijdou OK (zjistit třeba strčením ksichtu do trubky ), tak bych to dál neřešil...
Jo, nějaký Číňan ten multimetr bude. Ale přesně, jak říkáš - napětí teď už neřešit.
Rychlosti, popřípadě výkony ventilátoru mně přijdou ideální, přesně, jak jsem chtěl. Díky frantajetel11 a PavelFF za přesný tip.
Přikládám schéma s reálným označením svorek.
Jestli už nikdo nic nemá, uzavřel bych téma jako úspěšně vyřešené.
Můj srdečný dík patří všem zúčastněným za vaše moudré rady, zejména pak uživatelům frantajetel11 a PavelFF.
Poslední dobou už nejsem moc zvyklý na to, že by přicházela nezjištná pomoc od kohokoliv cizího. Ebastlirnu považuji tímto za jednu z hezkých výjimek.
Na závěr menší anekdota (kdo zná, promine):
Přijde elektotechnik na jednotku intenzivní péče, chvíli si prohlíží pacienty, všichni na přístrojích, a pak povídá: "Pořádně se nadechněte, budu měnit pojistky!"
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 01 2011, 16:42 Předmět:
Já taky děkuju. Za zpětnou vazbu a informaci o výsledku.
To taky není běžné. Lidi nejsou líní psát dotazy, když něco potřebují,ale napsat, jak to dopadlo, už se dost často neobtěžují.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.