Takže dochází k cyklování bezp. relé při stisknutém tlačítku START (tos měl napsat hned na začátku).
ronoda napsal(a):
Pokud bych dočasně propojil klemou Y11 s Y12, a stroj by se dal zapnout,
ověřil bych tím zároveň zda je okruh těch 5ti spínačů funkční - vodivý.
Mám pravdu?
Nejen to, zároveň musí přestat cyklování relé, které musí sepnout a držet sepnuté. Pokud by to cyklovalo i při tomto propojení, je vadné samotné relé. A pokud je v pořádku, lze zjistit, které relé ve větvi Y11-Y12 odpadlo (způsobuje cyklování) a podle toho dál postupovat.
edit: V podstatě může jít jen o relé KA0737, které je spínáno z výstupu O24 a ten zase na základě vyhodnocení PLC-programu (podmínky pro pohon INDRAMAT).
edit2: Ještě musím upozornit na kontrolu tlačítka START-SB0409. Má tři sekce: 1. spíná bezp. relé, 2. spíná CNC a 3. spíná INDRAMAT. Nesepnutí té poslední může také způsobit cyklování. Zatím ty indicie vedou spíše k INDRAMATu.
Takže zkontrolovat vstupy I7 a dále I17÷I23, které vedou z pohonů.
Naposledy upravil masar dne čt březen 08 2018, 9:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt březen 08 2018, 9:02 Předmět:
Opět dík za radu, odpoledne vyzkouším. Vím, že tlačítko Start spíná
vlastně 3 okruhy. Nastuduji ve schématu a změřím. Tlačítko START-SB0409
vyměněno za nové jako první věc, mělo by být na 99% v pořádku
edit: podle obrazovky jsou vstupy takto:
7*0
17*0
18*1
19*0
20*1
21*1
22*1
23*0
No mě z toho vychází, že pohon vřetena a os nehlásí připravenost k provozu. U os je signál součinový (kontakty jsou v sérii).
INDRAMAT.
Zaměřil bych se na napájení INDRAMATu, jeho kontakt UD (vstup I7) musí být sepnutý, když jsou přítomny všechny 3 fáze a vnitřní napětí zdroje, viz schema:
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt březen 08 2018, 16:58 Předmět:
Tak nejdříve zapojena klema Y11/Y12. Relé sepne a zůstane sepnuto
- Na TVD nevím které LED máš na mysli (nejspíš H3 a H4), tak posílám obrázek. Ze zelených svítí H1, H2, H3 a nesvítí H4. Z červených nesvítí žádná.
edit: při stisknutém tlačítku START-SB0409
se vedle zelené H1 rosvítí i červená
LED H4 (POWER OK) nesvítí, tzn. je závada ve zdroji +270V.
Proveď testy podle následujícího obrázku.
p.s. Dlouho jsem nereagoval, protože mi z EB nepřišel mail o novém příspěvku.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út březen 13 2018, 0:05 Předmět:
Dík. Jestli jsem to dobře pobral, (nás přeci jenom učili opasnosť místo danger) tak na pinu X2/6 by mělo být proti zemi +24V. A pokud je vše v pořádku tak se vlastně musí dostat postupně na X2/1.
-----Jen bych potřeboval upřesnit zda pod pojmem "tlačítko START" je myšleno tlačítko na stroji, nebo tlačítko zapojené mezi piny X2/6 a X2/5. -----
A pokud na pozici H1 svítí trvale při stisku tlačítka START červená led, je TVD kaput.
-Zítra vyzkouším (H1 zelená tvrdí že 24V je ok)
Jestli jsem to dobře pobral, (nás přeci jenom učili opasnosť místo danger) tak na pinu X2/6 by mělo být proti zemi +24V. A pokud je vše v pořádku tak se vlastně musí dostat postupně na X2/1...
Opačně: Napětí z X2/1 (+24V) se postupně dostává (přes bezpečnostní relé) a stisknuté tlačítko START (SB0409- máš to tam tužkou připsané) až na X2/6. Proto jsem psal o třech sekcích tohoto tlačítka, které spíná bezp. relé, CNC a Indramat. Při stisknutém tlačítku se sepne bezp. relé a napětí +24V se dostane na X2/6.
Pokud svítí červená LED na pozici H1, je problém (zkrat) v napájení nebo přetížení DC-busu, t.j. napájecí "kolejnice" (DC300V) pro pohony os.
Pokud po odpojení spojek zdrojové části (TVD) od vřetene (TDA) a os (TDM) přestane červená H1 svítit, bude problém v pohonech vřetene nebo os. Jinak je problém v TVD, (usměrňovač, vyhlazovací kondenzátory, tlumivka (propojení s modulem NAM)...).
Ale šíny nejsou X7, ale X8.
Jinak příčinou je nadměrný proud DC-busu (X8 ), způsobený zkratem v některém motoru nebo silového kabelu k němu, pohonové jednotce (TDA či TDM) nebo zdrojové jednotce (TVD).
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út březen 13 2018, 22:08 Předmět:
Já teda mám DC bus jako X9, ale to je asi jedno. To X7 je ta horní velká svorkovnice.
-DC bus je odpojený, tak jak může hlásit přetížení sběrnice?
Viz fotky:
Já teda mám DC bus jako X9, ale to je asi jedno. To X7 je ta horní velká svorkovnice.
-DC bus je odpojený, tak jak může hlásit přetížení sběrnice?
Viz fotky:
Jedno to není, jako X8 je bus uveden v dokumentaci stroje, což je zřejmě omyl. V dokumentaci INDRAMAT je to X9.
Přetížení sběrnice hlásit může, ikdyž je bus odpojený od pohonů, protože závada může být v samotném zdroji napětí (měniči) pro DC-bus.
Takže je třeba jednotku TVD otevřít a měřit a měřit a kontrolovat...
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út březen 13 2018, 23:28 Předmět:
Toho jsem se obával:-( myslím že na to už asi nemám dostatečnou praxi a vzdělání (jsem strojař) Je v Česku na to nějaký servis? Jdu hledat.
Problém je v tom, že stroj nedělá na tři, nebo dvě směny. On nedělá ani
na jednu. Pracuje občas, vyrábím si věci pro radost (třeba panýlky)
něco kamarádům a pouze občas malé zakázky aby si to vydělalo alespoň na elektřinu. Celý život jsem strávil na NC a CNC strojích a tak nějak si nedokážu představit být bez něho
No a ani nemám přesné zapojení TVD, na netu je pouze typ 1.3
Jedině, že bych to našel čuchem nebo očima:-)
Také nemám schema, ale lze přece měřit jednotlivé prvky (usměrňovače, tyristory, tranzistory...) diodovým testem nebo ohmmetrem, zkrat na busu...
Proč hned házet flintu do žita?
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út březen 13 2018, 23:59 Předmět:
Nerad prohrávám, tak se do toho podívám a pak se rozhodnu co dál.
Ono to vyboxovat ze skříně nebude sranda, váží to dost a je to v úrovni
očí a výš.
---Když tak to tady spolu proberem:-) ---
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 3 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.