Zdravím, měl bych dotaz. Mám spínací hodiny od elka SHT-2. Jednu krásnou dobu přestaly fungovat. Rozeberu je a vidím vytečenou baterii. Objednám tedy baterii, vyměním ji a stále hodiny nejdou. Jediné co to dělá, je to - že občas cvakne relé ( to bude spíše tím že hýbu s horní deskou.) baterie se nabíjí. Myslel jsem si, dobré, nechám baterii dobít a pak se rožne display. Ono prd. Baterie se nabije na cca 3.8V ale display se nerožne. Zkoušel jsem pomačkat všechny tlačítka včetně reset a stále nic.
X2 kondík má psaných 1uF - naměř jsem 0,956uF
Zkus zjistit, zda se nedá "aplikovat" na ty Tvoje hodiny schéma v příloze.
Oč jde? - hodinový modul má 3 vlezy - +Ucc, GND a I/0.
Pokud má být relé vypnutý, modul hodin drží ve skratu B-E spínacího tranzistoru pomocí vývodu I/O na GND
Možné závady:
1. Uhnilá cesta
2. probitá zenerka (koukni, co je napsaný na relé za napětí)
3. vystřilenej předřadnej kondenzátor (změřils, vypadá, že u Tebe je v pořádku)
4. přerušený pojistný odpor - pokud tam je.
Prvně přiveď na modul hodin 1.5V - tužkový monočlánek, nebo ze svítící červené LED.
čau, vím že je to takové vaření z vody, nicméně ti musím poděkovat. to schéma je cca plus minus něco stejné něco navíc s jinýma hodnotama.
1. uhnilá cesta - čučím na to přes lupu až mě jedno oko jde tam a druhé hen, jde vidět že je to řádně buď zaoxidované, nebo polité od té baterky.
2. zenerka? - cívka relé je na 12V - DC zenerka je ok. - Jediná zenerka která mi pípá je na ovládací desce kde je displej.
3. x2 kond je ok.
4. přerušený pojistný odpor, těžko říct. baterka se dobíjí tak si myslím že napájecí větev bude OK....
1. no nezkoušel jsem připojit 1.2V jelikož si myslím že napájení je 5V - viz odkaz.
2.propípat bude jistota ale nevím zda to nehodím do hnoja a nekoupím druhé.
+5V - GND - naměřil jsem 5.22V
BAT - GND - naměřil jsem 3.6V ( to co je na baterce je i na těch pinech.)
Nevím co přesně znamená:
RES - reset - když se spojí s GND nastane reset zařízení?
RX - ?
TA - ?
DAT - ?
DET - ?[/u]
Aha... Tak to vypada na jiné řešení. Budeš muset spáchat odpovídající schéma. Každopádně, ty hodiny by měly ukazovat i když zrovna nejsou pod napětím, nebo snad ne?
To TA, RX, DET a td jsou nejspíš nějaký pady na diagnostiku počítačem, nebo na DCF, těžko říct.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.