Zdravím,
máme problém s dobíjením požární techniky která má magnetické spoje. U techniky musí být 100% zajištěno dobíjení a v poslední době se nám stává že nedobíjí. Je to konstrukcí kontaktů kdy špatně dolehnout kontakty na plošky. Potřeboval bych vytvořit signalizaci pomocí LED diody, která by se rozsvítila při dobíjení. Z konzervátorů leze napětí nad 27V DC a baterie budou mít 25V DC. Bylo by možné zařadiť nějaký prvek který by sepl například při 26,5V DC?
Děkuji za odpovědi.
Ne a ne. Je to řešeno šíťově. Úplně není praktické se chodit dívat do rozvaděče jestli se dobíjí nebo ne. Je zapotřebí signalizace u nabíjecí zásuvky na MPT.
Úplně nechápu jak vy mi chcete poradit. Já se ptal na konkrétní věc. Ale jinak kontrolku nemám jak přenést na karoserii auta z rozvaděče. Děkuji za snahu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 08 2019, 17:37 Předmět:
Slušně přesnou indikaci překročení/nepřekročení napětí lze udělat s TL431, prostuduj datasheet. BTW zrovna dvakrát se mi nelíbí tvůj nick, ale to je asi pouze osobní, pravidlům to neodporuje. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 08 2019, 17:39 Předmět:
V únorovým čísle PE-AR vyšel plánek na kontrolu dobíjení - v rubrice "Jednoduchá zapojení" je to tam na stránce 10. Pokud máš možnost konstrukčního zásahu buď do toho panelu, na kterým jsou vyvedený kontakty pro nabíjení, nebo do tý nabíjený techniky, tak to zapojení jde modifikovat tak, aby rozsvícením LEDky indikovalo, že do nabíjenýho zařízení resp. vůbec výstupníma svorkama dobíječe prochází proud (původní zapojení ukazuje malej proud na ručičkovým přístroji s nulou uprostřed). Jako snímací odpor slouží kus propojovacího kabelu, není proto potřeba vkládat do obvodu žádnej další odpor do série kvůli snímání proudu. Chceš k tomu ještě nějaký podrobnosti?
Originální zapojení se skládá z jednoho operačního zesilovače TL071 zapojenýho jako diferenciální zešilovač, dvou zenerek vytvářejících virtuální zem v podobě středu napájecího napětí a dvou komplementárních trandů s dvojicí LEDek odlišný barvy, indikujících jen obecně směr tekoucího proudu (vybíjení x nabíjení akumulátoru). Celý se to dá zjednodušit, když použiješ dvojitej operák obejdeš se i bez těch zenerek (jedna půlka může vytvářet tu virtuální zem přesnějc než zenerky) - a když nepotřebuješ ručičkovej indikátor a obejdeš se jen s LEDkou signalizující vůbec nějaký nabíjení, dokážeš takový zařízení v pohodě učunit několikrát vedle sebe a napojit na příslušný body - napájecí napětí kolem 27-28V by nemělo u operáků dělat vůbec žádnej problém, jedině se budou muset přepočítat hodnoty odporů k LEDkám, aby přes ně teklo jen tolik, kolik je potřeba a nesvítily rozžhavený jak zanikající satelit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 08 2019, 22:24 Předmět:
Zaki napsal(a):
Děkuji, moc mi to pomohlo. Hodím si to na papír a snad v pondělí svítím.
A máš k tomu přístup, nebo ti to mám oskenovat? Vyšlo tenhle tejden, ještě bude ledaskde na pultě trafiky. V časáku je jen schéma, finální provedení si budeš muset spáchat podle sebe. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.