Zaslal: út únor 05 2019, 12:58 Předmět: Plynový kotel Dakon Unical DUA - kolísá tlak
U kotle Dakon Unical DUA (topení + ohřev vody s bojlerem) mi začal výrazně kolísat tlak. Večer, když kotel topí a je vyhřátý, je tam tlak kolem 1,5 bar. K ránu, když kotel celou noc netopil, je tam tlak sotva 0,7 bar a kotel se nechce zapnout. Když jsem se to pokusil vyřešit dopuštěním vody dopouštěcím ventilem, kotel se po zvýšení tlaku sice zapnul, ale za chvíli tlak vylítl hodně přes 2 bary, takže jsem zase vypouštěl vodu.
Všichni servisáci v okolí tradičně buď neberou telefon, nebo jsou vytížení, tak jsem to zkusil řešit sám. Napadlo mě, že je to způsobeno malým tlakem v expanzce. Vzal jsem obyčejnou pumpičku na kolo a zkusil jsem ji dofouknout. Krásně to šlo, přifoukl jsem to tak, že tlak vylezl na 1,5 bar a celkem stabilně tam drží.
Jenže nejsem profík a nevím, jestli jsem udělal dobře. Byl to správný postup?
Pak mě zarazila ještě jedna věc. Když jsem nasazoval pumpičku na spodní ventilek expanzky, vystříkla na mě z ventilku voda. To mě překvapilo, myslel jsem, že expanzka je nějak rozdělená a ta část, kde je ventilek, obsahuje jen vzduch. Taky když jsem ji dofukoval, zřetelně bylo slyšet zvuk bublin stoupajících uvnitř expanzky od ventilku vzhůru.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 05 2019, 13:19 Předmět:
Guma v expanzce ti asi praskla. Takže musíš upustit vodu, abys ji mohl odmontovat. Potom teprve (bez vody) natlakuj expanzku na tu 1 atm. nebo kolik je psáno. Pokud bude držet tlak, tak je ok jinak ko. Pokud bude ok, tak se voda doplňuje na tlak o 0,5 atm. vyšší než je v expanzce a za studena při vypnutém kotli. Poté musíš provést odvzdušnění na radiátor, které to umožní.
Jinak ti může blbnout i trojcestný ventil, termostat, kontrolní spínač množství vody v oběhu topení. Ale jen může, to si musíš už zkontrolovat i preventivně.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út únor 05 2019, 13:22 Předmět:
Voda za membránou v expanzi samozřejmě být nemá. Zřejmě je vadný měch, což je dost častá závada. Jinak se nepřipojená !! expanze tlakuje zhruba na 0,7 hodnoty provozního tlaku. Nové expanze bývají nafouknuté z výroby a tlak je tedy vhodné před připojením upravit. Doporučuju expanzi připojit k systemu topení přes kohout, který má na straně k expanzi ventilek. Usnadní se tak kontrola i výměna v budoucnu... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út únor 05 2019, 13:25 Předmět:
Měl jsem obdobný problém u Dakon PTE 8M.
Nechal jsem kotel zcela zchladnout. Vypustil jsem vodu z kotle, odšroubováním zátky filtru před čerpadlem. Expanzní nádobu napumpoval, myslím na 0,8 ATM (tlak jsem změřil automanometrem). Sundal jsem krytku z automatického odvzdušňovacího ventilu na vrchu kotle (nevím, proč tam byla (?), mám ji teď sejmutou natrvalo), našrouboval zátku filtru, napustil vodu do systému na tlak 1 - 1,2 ATM, odvzdušnil radiátory, opakovaně, dopustil...
Tlak už dobrý rok drží na 1 ATM , jen jednou za pár dní / týdnů odvzdušňuji na topném žebříku v koupelně.
Taky jsem zprvu podezíral expanzní nádobu, taky si myslím trochu odfoukla "mokra", ale asi jen zkondenzovaná voda.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út únor 05 2019, 14:19 Předmět:
Nagant napsal(a):
....myslím trochu odfoukla "mokra", ale asi jen zkondenzovaná voda.
Vodu z expanze z podventilku vypust všechnu, vodu nestlačíš. Ať má vzduch za membránou prostor... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út únor 05 2019, 14:41 Předmět:
To jsem, myslím, udělal, že pak šel jen vzduch.
Taky jsem nejdřív pumpoval vzduch do expanzky s napuštěným okruhem , ale to se nějak těžko poladí, aby to fungovalo dobře, jak při ohřívání, tak při chladnutí.
Tlak už dobrý rok drží na 1 ATM jen jednou za pár dní / týdnů odvzdušňuji na topném žebříku v koupelně.
Že to drží tlak neznamená, že expanze je OK. Expanze se dá změřit pouze odpojená (Jinak měříš tlak vody v systému)
A stále z toho jde vzduch? To je divné.
Jinak expanze se dofukuje nepřipojená, konkrétně u Dakona Dua je nejednodušší povolit trubku z expanze u dolní armatury (v cestě by neměl být trojcestný ventil). Teprve pokud expanze drží tlak nepřipojená, tak je OK
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 05 2019, 17:29 Předmět:
Nagant napsal(a):
A stále z toho jde vzduch? To je divné.
Co je na tom divného? Dopouští vodu, někde a nějak to má připojené. Nějaká ta bublina v tom rozdělení asi bude než to tam napustí. Já např. dopouštím hadicí z vodovodní baterie, kterou tam musím připojit místo toho vyústění, protože to tak předtím vymysleli, a vzduch se tam prostě dostane vždycky. Odvzdušním na radiátoru a zbytek nechám na odvzdušňovači v kotli (bez čepičky).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 05 2019, 17:33 Předmět:
witt napsal(a):
Že to drží tlak neznamená, že expanze je OK. Expanze se dá změřit pouze odpojená (Jinak měříš tlak vody v systému)
Však proto jsem psal, že musí odpustit vodu, aby natlakovat pumpou jen expanzku. Pokud potom změřený tlak na ní je stejný i za půl hodinky, tak je v pořádku. Nemyslím tím samozřejmě to, že by např. její obal nemohl dál rezavět, ale to je o něčem jiném. Však psal, že dříve to nevěděl a pumpoval do ní při vodě v systému.
Co je na tom divného? Dopouští vodu, někde a nějak to má připojené. Nějaká ta bublina v tom rozdělení asi bude než to tam napustí. Já např. dopouštím hadicí z vodovodní baterie, kterou tam musím připojit místo toho vyústění, protože to tak předtím vymysleli, a vzduch se tam prostě dostane vždycky. Odvzdušním na radiátoru a zbytek nechám na odvzdušňovači v kotli (bez čepičky).
psal, že tlak to drží, takže usuzuji, že nic nedopouští. Pokud tomu každotýdennímu odvzdušňovádí předchází dopuštění vody, tak se tuplem něco v nepořádku.
Pak mě zarazila ještě jedna věc. Když jsem nasazoval pumpičku na spodní ventilek expanzky, vystříkla na mě z ventilku voda.
V priestore za ventilkou voda nemá čo hľadať, ani nakondenzovaná.. z výroby býva expanzka nafúkaná dusíkom. Až chceš odskúšať tesnosť membrány v expanzke, vypusti z nej tlak vzduchu - vykrúť ventilku a sleduj či nebude vytekať voda. Tlak v kúrení udržuj okolo 1 atm.
Pokiaľ nezaznamenáš výtok vody,je to OK. Môžeš natlakovať expanzku - zatvor vstup a výstup kúrenia (ventilmi na vstupe peci), otvor poistný ventil a tým vypustíš tlak vody z obvodu kúrenia v peci - poistný ventil nechaj otvorený.
Potom nafúkaj pumpou expanzku (ventilku radšej vymeň za novú) na tlak 1,2 až 1,5 atm (voda cez poišťák musí pri tom vytekať - vytiecť by malo okolo 6-7 L vody).
Po nafúkaní zatvor poistný ventil a dopusti vodu na tlak 1 atm. Cez samoodvzdušňovací ventil prevažná časť vzduchu ujde a čiastočne sa systém odvzdušní. Potom otvor vstupný a výstupný ventil kúrenia a prípadne ešte dopusti vodu na príslušný tlak. Tlak v kúrení môžeš teraz dať aj trochu väčší (1,5 atm) lebo po spustení pece a úplnom odvzdušnení systému ešte trochu klesne.
TU máš kompletný návod na obsluhu a údržbu kotla aj s objednávacími číslami komponentov, pre prípadnú výmenu expanzky.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.