Dobrý den.
Přišel za mnou známý, že by potřeboval z osazeného elektroměrového rozvaděče odpojit stavební rozvaděč a namísto něj zapojit novostavbu. Novostavba je již prozatimně napojena z onoho stavebního rozvaděče. Celou proceduru rozplombování znám, dá se dohledat na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-nahlasit/odplombovani-elektromeru.html
Když se mne budou na telefonním čísle dotazovat na důvod odplombování a já jim uvedu, že důvodem je výše uvedená skutečnost, nenarazím na nějakého úředního šimla?Nemáte s tím někdo zkušenost.Elektrorevize bude zpracována později, až v rámci kolaudačního řízení.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 30 2019, 17:53 Předmět:
Revize musí kolaudaci předcházet, ne bejt učuněná až v rámci kolaudace. Platí to pro elektriku, plyn i další instalace, například komín. Všecky protokoly o provedenejch revizích se musejí předkládat nejpozdějc v den začátku kolaudace, nelze je vytvářet až v jejím průběhu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 30 2019, 18:38 Předmět:
dadofry napsal(a):
že by potřeboval z osazeného elektroměrového rozvaděče odpojit stavební rozvaděč a namísto něj zapojit novostavbu. Novostavba je již prozatimně napojena z onoho stavebního rozvaděče.
Není źádný problém a to ani s kolaudací. Jenom na to připojení na barák musíš mít revizi na tu novou elektřinu. Kolaudaci může dělat třeba za rok až bude mít zbytek, jak psal Ekkar.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so srpen 31 2019, 8:01 Předmět:
dadofry napsal(a):
...nenarazím na nějakého úředního šimla?...
Mohou se zajímat o to, kdo to bude dělat.
Pokud to není oprava (např. výměna vadného jističe), ale nějaká změna, mohou chtít nějaké potvrzení o správnosti provedení
mohou chtít nějaké potvrzení o správnosti provedení
Tím bude ta revize o které psali kolegové. Ještě jsem si říkal, že je měřená přípojka sjednávaná za účelem stavby a za účelem bydlení. Aby se
nemusela na ČEZ distribuci posílat nová žádost o změně účelu připojení?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne září 01 2019, 10:20 Předmět:
Pro změnu sazby je nutná žádost, i když stávající stavební odběr je již realizovaný z definitivní přípojky a elektroměrového rozvaděče. Požadovaná revize se obvykle použije i pro kolaudaci.
U nového trvalého připojení se zároveň účtují náklady za požadovaný rezervovaný příkon podle hodnoty hlavního jističe. Trojfázový oběr 500 Kč / A, jednofázový 200 Kč / A (například jistič 3×25A - 12 500 Kč). Poplatek se hradí před podpisem smlouvy o dodávce elektřiny, jinak ji není možné uzavřít. Vyjímečně se neplatí v případech, kdy již byl uhrazen předem (například prodej parcel s přípojkami, kdy rezervační poplatek hradilo město apod).
Znám jednoho, co má 15 let po kolaudaci pořád stavební sazbu, protože těch 12 500 Kč dodnes nedal dohromady...
Tím se to vysvětluje. Změna sazby, žádost + schválení, pro schválení jedna z podmínek platná revize. Jen s tím poplatkem mne to falíruje, pokud se zřizuje stavební sazba tak jedna z podmínek uhrazení poplatku za připojení, pokud k sazbě pro bydlení nedochází k navýšení hodnoty jističe tak již byl poplatek uhrazen.
Tak za stavební přípojku, se nic neplatí. Neb je to stavba.
Na trvalý odběr, je třeba poslat žádost, Cca do 10 kalendářních dní, posílají návrh smlouvy a kladné stanovisko. Po zaplacení a podpisu smlouvy, je třeba dodat revizi nového odběrného místa, (dělám revizi pouze toho vlastního elektroměrového rozváděče, případně kabelový propoj mezi HDS, nebo RYS a elektroměrákem). Toť vše. Jak jednoduché.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.