Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 16 2019, 7:11 Předmět:
Divím se, žes ještě nezměřil velikost a tvar proudu? A vypínací proud jističe? Věděl bys podstatně víc.
Zásuvka uhořela teď, na to není potřeba žádný velký proud. Izolace vodičů může být natavená už léta. Čekal bych to třeba od připojení pračky Tatramat, která má příkon přes 3kW. Mohlo se stát, že někdo v minulosti vedení přetížil. Možná jedenapůlce mědi stačí k tečení izolace i 16A a jistič je v pořádku. Správně tam měla být jen desítka.
Jističe by měly reagovat na efektivní proud, takže tvar proudu by neměl mít zásadní vliv. Podle mě nabíječka s výkonem 1,5kW vodiče nerozpekla. Jen spálila vadnou zásuvku s unaveným kontaktem. Druhý kolík je v pořádku. Někde se probíralo, že statisticky údajně odchází víc kontakt fáze, i když by to mělo být jedno. Ale to sem nepatří.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5063 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 17 2019, 23:11 Předmět:
Teď tu dělám pokus se zatěžováním dvou žil kabelu CYKY 3 x 1,5 proudem 16A.
Kabel je teplý odhadem asi 50stupňů. Ještě ho udržím. Oteplení vypočítané podle změny odporu je asi 25stupňů. Nevypadá na tavení izolace. Proudová hustota je 10,7A/mm2. Při konzervativním návrhu trafa se doporučovalo 2,5A/mm2. Ale tam je vodič na vodiči. Kabel ve zdi je líp chlazený. Ztrátový výkon je asi 77mW/cm kabelu.
Takže jistič musel pustit o dost víc než 16A. Podle vypínací charakteristiky má bezchybný šestnáctiampérový jistič cca hodinu na vypnutí proudu 20A. Na vypnutí proudu 25A má několik minut.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st září 18 2019, 9:16 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Takže jistič musel pustit o dost víc než 16A. Podle vypínací charakteristiky má bezchybný šestnáctiampérový jistič cca hodinu na vypnutí proudu 20A. Na vypnutí proudu 25A má několik minut.
Jistič při původním přetížení, které natavilo izolaci, zcela jistě nevypnul včas. Od té doby už taky mohl být vyměněn. Typ není uveden, ale ze starších se dá předpokládat IJV. Tyto měly poněkud odlišné charakteristiky (výběr):
IJV 16A
22,4A (1,4 In) .... nesmí vypnout do 1 hod
28A (1,75 In) ..... musí vypnout do 1 hod
56A (3,5 In) ....... musí do 25 sec / nesmí do 0,2 sec
IJV 10A
15A (1,5 In) ..... nesmí vypnout do 1 hod
19A (1,9 In) ..... musí vypnout do 1 hod
35A (3,5 In) ..... musí do 25 sec / nesmí do 0,2 sec
Motorové IJM, ITM měly opět jinou charakteristiku, navíc se vyráběly jako rychlé a pomalé. Zkratová odolnost u všech typů byla pouze 1,5 kA. Při rekonstrukci sítí většinou došlo ke snížení impedance, takže případné zkraty jim dávaly tím víc zabrat.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.