Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: čt září 26 2019, 11:30 Předmět: Rozbitá poj.skříň na podezdívce
Dobrý den,máme malou podezděnou dřevěnou chatičku a na té podezdívce je umístěna stará litinová skříňka s porcelánovými pojistkami.Ta je rozbitá a prší do ní.Nikde jsem v normách nenašel,zda tam vůbec musí být,když mám uvnitř elektroměrovou desku s hlavním 3.-fázovým jističem,elměrem a samozřejmě ostatní jističe.Stačí tam dát propojovací krabici IP68 s vývodkami,nebo tam musí být ty pojistky?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt září 26 2019, 12:44 Předmět:
Zrušení pojistkové skříně je možné jedině v případě, že je předřazená nová HDS. Takový stav je někdy po opravě přípojky, když starou HDS nechali jako spojovací. Třeba proto, aby se nemusel měnit celý kabel uložený ve zdi.
Pokud je to jediná HDS, dodavatel ji v případě špatného stavu vymění. Nevím jak ČEZ, ale E-On to dělá bezplatně. Samozřejmě pokud poškození nezpůsobil sám odběratel.
Naposledy upravil Achab dne čt září 26 2019, 13:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18260 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 26 2019, 13:18 Předmět:
U nás při rekonstrukci horního bedení na zemní kabel uřezali nosiče vedení a zrušili dráty dolů do litinový fejfarky (pojistkový skříňky). Dole pod fejfarkou osadili holoubkovskou HDS-ku s nožovkama. Tam zavedli kabely ze země, přívod a pokračování k sousedoj. No a mezi HDS a fejfarkou natáhli Cyky 4Bx10 a pojistky ve fejfarce zachovali. Takže v HDS jsou 32 nebo 40 A nožovky a v malý fejfarce 25A , ve velký fejfarce 32A pojistky.
A propo, Fejfar byl výrobce a nebo konstruktér? Nebo to je nějaká zkratka? Proč se tý litinový pixle tak stále říká? Víte to někdo _________________ Jirka
Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: čt září 26 2019, 13:27 Předmět:
Podle nové normy ano , i s hodinama a hlavním jištěním , ale u staré instalace pokud se neprovádí rekonstrukce to snad neplatí.A toto je jen oprava a o tom , že v tý skříňce jsou i pojistky nikdo neví ....
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt září 26 2019, 14:23 Předmět:
Při výměně HDS je nutné zajistit vypnutí přípojky, takže nejlíp to nechat na dodavateli. Další věc je, aby stav uznali jako havarijní. Povrchová rez ještě nemusí být dostatečným důvodem k výměně, rezavých HDS je v provozu celá řada. U starých přípojek se většinou mění jenom v případě častých poruch, stavu ohrožujícího bezpečnost, nebo až při rekonstrukci sítě. Stav musí posoudit pracovník dodavatele. Pokud HDS uzná na výměnu a poškození nezavinil odběratel, bude pravděpodobně zdarma.
Naposledy upravil Achab dne čt září 26 2019, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
Prasklá skříň bude mít pravděpodobně korodované svorky, takže nahlásit na centrálu, že ochranný vodič má nahodile velmi vysoký přechodový odpor.
Jen ať se smekají, **rvy. Zrovna dneska mi přišel dopis od ČEZu, že jsou neradi protože musí od listopadu zdražovat.
Ceny "vysokého" a "nízkého" tarifu jsou už naprosto stejné, takže nulová motivace k nějakému dodržování časů HDO.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.