Má 3 rychlosti, které se přepínají přivedením 230v na jednotlivé svorky.
Je možné zapojit 2 rychlosti v jeden okamžik?
Potřeboval bych vedle přepínače otáček připojit ještě zpožďovací relé a musel bych použít 3f stykač k odpojení přívodů za přepínačem otáček.
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: po prosinec 23 2019, 17:19 Předmět:
Dvě rychlosti v jeden okamžik, se rovná spojení dvou odboček motoru a tedy zkratu části vinutí, takže určitě ne.
Proč 3F stykač, když je ta vrtule jednofázová?
Časovač přece zapojíš před předepsaný přepínač otáček.
Společný vodič motoru na N, přepíná se fáze do jednotlivých odboček. Časovač by měl taktéž spínat fázi a bude pro svou práci nutně potřebovat přivést i N.
Regulator otacek je termostat, ktery ma tri relatka a vystupy jsou proklemovane primo z napajeni termostatu, tudiz muze nastat situace, kdy termostat vypne ventilator nebo prepne otacky.
Takze nemuzu odpojit privod pred "regulatorem" protoze bych vypnul termostat. A zaroven potrebuji udelat 2 min dobeh ventilatoru aby se uchladil ohrivac, ktery je za ventilatorem.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út prosinec 24 2019, 8:16 Předmět:
Pro zachování plné funkce regulátoru je trojpólový stykač asi nejjednoduší a technicky "čisté" řešení. Pro odběr 0,6A stačí relé, přiměřeně dimenzované na indukční zátěž. Jiné řešení bude vždy složitější.
Jinak by možná šlo spojit výstupy regulátoru a ventilátor provozovat na jednu pevně zvolenou rychlost, ale to asi není žádoucí.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.