Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: so únor 29 2020, 16:48 Předmět: Fotovoltaika tlačená do 1F v rodinném domě
Zdar všem,
mám takový plán v rodinném domě s přípojkou 3x 25A .
Mám 1F solární střídač bez ochrany přelevů do sítě,
ale dnes už se prý dá domluvit s dodavatelem o výkupu přetoků.
Abych využil maximum pro vlastní spotřebu, plánuju spojit všechny výchozí větve v rozvaděči do 1F . Na bytě jsem měl jistič 1F B20 a v podstatě shodné spotřebiče a nikdy nevyletěl...
3F na domě nepoužívám.
Nebude to vadit elektroměru je bude mít nerovnoměrně zatížené fáze?
Mám pulzní elektroměr.
Myslím, že si treba najprv naštudovať legislatívu, cenníky a zmluvné podmienky dodávateľa el. energie a až potom sa zamýšľať nad konkrétnymi technickými riešeniami. A možno už ani nebude treba.
Založen: Dec 02, 2011 Příspěvky: 2676 Bydliště: Jaroměř
Zaslal: so únor 29 2020, 20:08 Předmět:
Spíš bych ty přebytky tlačil do boileru,jsou i s dvojitejma spirálama a nemusíš řešit přepínání síť/panely.
Cpát to do baterek a zálohovat tím pár větví v baráku je drahý,to asi tazatel nechce.
Distributor to umožňuje i bez licence. Právní problém nevidím...
Řeším to zapojení...
Tak potom nevidím dôvod, prečo tú drahú solárnu energiu nepredáš distributorovi celú a nekúpiš si od neho lacnú tepelnú, jadrovú či vodnú. Tým pádom nepotrebuješ akumulátory, ani úpravu elektro-inštalácie.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 01 2020, 1:06 Předmět:
Podle nových podmínek od roku 2020 nesmíš u nových instalací FVE do veřejný sítě poslat vůbec nic. To znamená, že pokud nespotřebuješ sám a nebo nemáš kam uložit, musíš řídit výkon měniče, nebo ho dokonce vypínat.
Přetok z FVE do veřejmý sítě je nedodržení připojovacích podmínek a po prvním upozornění následuje odpojení přípojnýho místa.
Informace od člověka, co dělá FVE na klíč. _________________ Jirka
Založen: Nov 25, 2018 Příspěvky: 40 Bydliště: kousek za Brnem
Zaslal: ne březen 01 2020, 18:41 Předmět:
Prostě v domovním rozvaděči všechna světla a zásuvky přepoj do jedné fáze, do které vyrábíš.
Já to tak udělal.
Pokud to bude někomu vadit, tak se ozve. Mě se nikdo neozval.
Samozrejmě bilance výroba/spotřeba se musí vejít do dimenzování domovního jističe, v tvém případě 25A.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.