Zaslal: st březen 18 2020, 19:47 Předmět: může plynová karma explodovat od přehřáté vody?
Hezký večer. Byl jsem svědkem jedné situace:
Byla znovuspuštěná delší dobu nepoužívaná karma (nějaká Mora 370PO). Pustila se voda a začal hořet plamen. Po zastavení vody hořel dál - plamen byl uhašen zavřením přívodu plynu. Po pustění kohoutku horké vody se vyvalil oblak páry, jako z parní lokomotivy. Nechal jsem vypustit páru a uzavřel přívod vody. Kohoutek horké vody jsem nechal otevřený až do okamžiku opravy. Vzhledem k tomu, že šlo o byt v nájmu, byla doporučena oficiální oprava (kvůli "papírům")
Co by se stalo, kdyby to někdo nechal hořet dál?
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 18 2020, 20:05 Předmět:
Zdravím, asi by to roztrhlo výměníkovou vložku v té karmě. Řacha by to asi byla slušná, rozházela by možná trošku kuchyň, rozbila okno. Horší by bylo kdyby ta přehřátá pára někoho opařila. Na kompletní demolici bytu, by to asi nestačilo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 18 2020, 20:12 Předmět:
Jestli jde o starý typ karmy bez elektroniky, a navíc má karma vlnovec pájený, došlo by nejdřív k rozletování spojů, voda by pravděpodobně uhasila plamen včetně věčného, a bimetal by zavřel přívod plynu. Co by udělala pára a voda, netuším, to podle toho, jak rychle by se podařilo najít a zavřít přívod vody. Ale do vychladnutí bimetalu by ještě nějakou dobu unikal plyn.
Vypadá to, že nárůst tlaku při zavření kohoutku nepřežila membrána a tlak vody ve vlnovci nezavřel přívod plynu. To se stává častěji při použití pákových baterií, protože ty lze zavřít skokem, na to nejsou mechanické karmy dimenzované (šroubovací kohoutek tak rychle zavřít nejde). Dokonce jsem viděk i dvoupřívodovou automatku napojenou na teplou vodu z karmy. Membrána odcházela každé tři čtyři měsíce, vlnovec dostával při zavření napouštěcího ventilu takové prdy, že nejpozději jednou za půl roku v některém ohybu praskl.
Mechanika asi bude po letech odstavení zatuhlá. Nebylo by lepší radši vyměnit celý ohřívač za nový? Přeci jen PO370 je už dost historie, i když tenkrát měli licenci od Junkerse.
Mohlo by to být tuhou (starou) membránou v takovém spínači. S čerty nejsou žerty! Je to nebezpečné.
ps: NEJSEM odborníkem na plynové spotřebiče. Je to jen můj laický názor. _________________ Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st březen 18 2020, 23:29 Předmět:
Pretrhnutá membrána nemôže spôsobiť nezavretie plynu, pri vadnej membráne nevznikne rozdiel tlaku a pl. ventil sa neotvorí. Ventil uzatvára tlak pružiny. Ak je ale zatuhlý tesniaci krúžok medzi membránou a tlačnou tyčkou plyn. ventilu, po zavretí vody nemá vratná pružina dostatočnú silu na zavretie plynu a ten horí ďalej. Nasleduje prehriatie a nakoniec vystrelenie kolienok vo výmenníku, ktoré sú letované cínom. Desiatky rokov som mal doma historickú PO35, neskôr jeho novšiu verziu, ale princíp bol vždy rovnaký. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 576 Bydliště: Brumovice
Zaslal: st březen 18 2020, 23:31 Předmět:
Používám PO370 už léta,přesněji víc jak 30let, s jednou jednopákovkou a dvěma bateriemi s klasickými kohoutky.Při výměně membrány,vždy stačí řádně odvzdušnit výměnik dostatečným průtokem vody bez spuštěného hořáku a pak po nastartování s plynem nechat protékat vodu a čekat až se bublinky vzduchu přestanou v tekoucí vodě objevovat,pokud i pak po uzavření teplé vody hořák nezhasne, ihned otevřu znovu vodu /aby se chladil výměník / a opakuju dokud se neuzavře plyn jak má.
Pro zajímavost, mám stále původní výměník,který jsem nikdy nečistil od kamene, mám před tím průtokáčem magnetickou úpravu od začátku.
Snad to nezakřiknu a bude fungovat dál.
A tu Tatramatku s přívodem teplé vody jsme používali taky a nebyl s tím problém.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 20 2020, 16:14 Předmět:
Asi záleží na tom, jaký je v místě tlak vody. V přízemí u řeky bylo kole 4,5 atm, to se těm vložkám hrubě nelíbilo, ve stejném paneláku ve 12. patře byl tlak sotva 1 atm, tam se vložky snad nikdy neměnily.
Pokračování vlákna se už netýkalo karmy, ale magnetické úpravy vody. O ní, prosím, pokračujte ttam.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 449 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: pá březen 20 2020, 16:47 Předmět:
Karmy MORA PO370 nemají zabudovaný bezpečnostní termostat na výměníku.Pokud po otevření a následném zastavení vody kohoutkem,zůstane karma hořet,je potřeba ihned uzavřít přívod plynu do ní.Hoření karmy způsobí zarostlá osička jak vodní,taktéž i plynové armatury.Pružina pl.armatury nepřekoná zvýšený odpor.K zarostení armatur dojde částečným pronikáním vody do nich přes netěsný o-kroužek osičky vodní armatury.Pokud by roztržený výměník uhasil plamen,bude plyn nadále unikat do prostoru a tudíž hrozí jeho výbuch při nahodilé iniciaci.
Novější karmy PO371 mají zabudován bezpečnostní termostat na výměníku a ten je zapojen v serii s termomagnetem.Při rozpojeni HT se přeruší proud do termomagnetu z termočlánku a termomagnet uzavře průtok plynu do hořáku.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.