Variotrane má na svorce 42 analogový výstup (0÷20mA), který naprogramuješ pro výstupní proud (popř. moment). Tento signál po úpravě přivedeš do FM posuvu.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: út březen 31 2020, 10:25 Předmět:
podobně jsme se snažili řídit čerpadla na výrobní lince, ale rozkmitávalo se to a tak se do smyčky vsazovaly PID regulátory (tenkrát Sensycon a později Protronic) tak pak to fungovalo. I byla jednodušší změna poměru zásahu druhého FM a pod..... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Naposledy upravil dobrman dne út březen 31 2020, 12:12, celkově upraveno 1 krát.
Ano, tam hraje důležitou roli tzv. dopravní zpoždění, které bývá příčinou nestability. Je to úkol pro trpělivé, ale opatrné(!) "pokusničení". Nejprve je třeba mít oba pohony v bezproblémovém chodu. Pak je teprve možné správně vybrat a postupně přidávat externí zpětnou vazbu, měnit její rozsah, filtrovat a pod.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: út březen 31 2020, 10:54 Předmět:
Tak pokud je v řízené smyčce víc členů s různou časovou konstantou, tak to ani jinak nejde, než PID regulací. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Jestli je nesmysl zpomalovat na zaklade prikonu motoru, tak zrychlovat je uz naprosto totalni nesmysl.
Ale to poznas az to za velke prachy namontujes.
Radim ti, kup si za kilo z ebay ten ampermetr, sleduj ho pri rezu a uvidis ze tudy cesta opravdu nevede. Usetris si tak tisice za menic ktery ti bude k nicemu. Az se se strojem trochu szijes, poznas po sluchu hned kdy muzes pridat a kdy ne.
Tak ampérmetr nepotřebuji, mám ten FM, který mi ukazuje odebíraný proud. A buď jako druhý použiju ten Omron nebo kouím něco jiného. Prostě FM tam budou tak jak tak. Minimálně pro hladký rozjezd motorů, pro ovládání koncových spínačů a jako pojistka proti podpětí nebo přepětí na fázích.
Dnes jsem se pěkně kvůli to vztekal. Roláci u nás měnili sloupy, když to zapli, měli chvilkami podpětí na fázi. Já začal dělat a odešel mi motor na odprašovači. Vůbec mi v té chvíli nedocvaklo, když FM hlásil chybu a pohasínalo mi světlo. To co bylo za FM vydrželo a odprašovač v háji. Dnes mi volali a závěr je takový, že oni sice musí dodávat el.proud odpovídajících parametrů, ale v podstatě za to neodpovídají, protože jsem to zařízení neměl správně ochráněné podpěťovou a přepěťovou ochranou. To jen taková vsuvka, proč trvám na používání FM.
Možná je to nesmysl, co chci, ikdyž si to nemyslím. Možná to tak i skončí. Koukal jsem a existují PID regulátory, které berou jako vstup 0-20mA/4-20mA, což je signál, který leze ze svorky 42. ALe zatím jsem našel jen s výstupem pro SSR relé, což nevím, jestli lze použít pro vstup na druhém FM zpomalit, zrychlit....
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út březen 31 2020, 17:11 Předmět:
Musíš to spravit tak, jak to tu už niekto písal. Hlavný menič nastaviť tak aby na AO posielal info o prúde motora a menič na posuv musiš nastaviť tak, aby nastavoval výstupnú frekvenciu podla AI. Konštantami ktoré sú v lepšom meniči k dispozícií to doladíš tak, aby to nekmitalo. Ja by som na takéto čosi použil meniče napríklad od ABB ACS550. Tieto totiž viem, že takúto funkciu majú.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3Další
Strana 2 z 3
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.