Zaslal: po červen 01 2020, 16:59 Předmět: Frekvence PWM regulátoru
Mám tady tento pwm regulátor, který má výstup 26kHz a potřebuji s ním ovládat solenoid s frekvencí cca 20-30Hz (příkon asi 0,5-1A, 12V), je ho nějak jednoduše možné upravit na tuto frekvenci nebo doporučili by jste mi nějaký podobný vhodný?
https://www.gme.cz/pwm-regulator-6-28v-3a-product-38323
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: po červen 01 2020, 17:28 Předmět:
Bude pro ten solenoid opravdu potřeba pulzně šířková modulace, nebo jen zapínání a vypínání?
Myslím, že by se v GME několik modulů pro ten účel našlo, neni to tak dlouho, co jsem řešil polarizované ovládání elektromagnetu (můj letitý projekt vybudovnání matičních hodin k jedněm dceřiným) a přišlo mi, že se dá vybrat, já potřebuju jen nějakých 100mA jednou za minutu tak jsem na proudy nekoukal. Když jsem viděl ceny modulů jako https://www.gme.cz/modul-2x-h-mustek-s-l298n tak (ne přesně tento, protože potřebuju 24 V, ale tady se 12V/2A je to akorát, jen myslím, že můstek je pro obyčejné spínání (pokud je tomu solenoidu jedno jakým směrem teče proud) nepotřebný, stačil by půlmůstek nebo i jeden tranzistor) mě přešla chuť řešit toto s pomocí tranzistorů.
Objednací číslo toho, co se mi líbilo jsem si poznamenal, ale v GME jsem zatím nebyl, tak nevím, jak to obstojí.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po červen 01 2020, 17:28 Předmět:
treba pozriet aky je tam riadiaci obvod (ten 8 nozickovy , vidno ho aj na foto na linku). Ak je to nejaka 555 , tak zmenou casovacieho odporu a kandenzatoru sa da zmenit frekvencia
ak je to iny obvod , treba pohladat v datasheete aku minimalnu frekvenciu zvlada.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: po červen 01 2020, 17:51 Předmět:
I to mě napadlo, gme použitý obvod neuvádí, tak jsem to radši ani nenavrhoval. Alternativně by se dal použít PWM jiný, někdy jsem sem dával svůj návrh http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1005092&highlight=pwm#1005092 (s osminohým AVR), tam by adaptace na libovolnou frekvenci byla jednoduchá změnou programu (teda před tou změnou bude potřeba nastudovat datasheet, já tehdy vystačil s podílem 8 nebo 1 MHz (interní oscilátor), takže mi místo 25 vyšlo asi 20 kHz a asi jsem nebyl na podlaze spíš naopak takže pokud by stačilo vybrat jiného dělitele je záměna jednoduchá - (nemůžu se dopočítat, při děliteli 1 mi vychází 30 kHz (8MHz/256úrovní/dělitel1), když by se dalo 1024 bude to 30 Hz, ale takto z hlavy se mohu plést)) - dosud slouží ve dvou exeplářích pro regulaci ventilátorů, tehdy jsem nic rozumného (žádný jednoduše použitelný a dostupný obvod pro PWM) nenašel, tak jsem si toto naprogramoval (při ceně AVRka kolem 30 korun mi to přišlo docela rozumné řešení).
Je otázkou, jestli je opravdu potřeba PWM, pokud ano, myslím, že toto doplněné tranzistorem (a ochrannou diodou pochopitelně) by mohlo být řešení.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: po červen 01 2020, 18:27 Předmět:
Ahoj, je tam řídící IO 555ka. Stačí tedy změnit kondík z vývodu č. 2/6 na zem. Popřípadě změnit i odpor z Ucc (vývody 4 a osm) na vývod č. 7 a mělo by to jet. Jen si najdeš vzoreček na výpočet výsl. kmitočtu pro 555ku a změříš stávající hodnoty. _________________ -- Gepard --
Děkuji, ano je tam 555, pwm potřebuji (solenoid slouží k regulaci průtoku vzduchu).
Pokud dobře vidím, bude chtít tedy změnit C2 (a C6?), případně R1. Jen budu mít asi problém se změřením stávajících kondíků.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.