Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 980 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 21 2020, 17:34 Předmět: Jde zapojit IR2110 jako ovladač pro jeden mosfet?
Zdravím, potřebuji driver pro IRFP450, u Bučka měli jen IR2117, který má ale malý proud. Proto jsem koupil IR2110, "Mosfet driver 520V 2.5A" pro polomost. Můžete laskavě poradit,jak ho správně zapojit jako driver pro jeden mosfet?
Děkuji předem za odpověď!
Pohledem do datasheetu lze zjistit, jak se IR2110 zapojuje.
Prostě se piny HB, Vs, Vb ponechají nezapojeny a osadí se pouze spodní MOSFET.
PS: datasheet strana 1.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 980 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 07 2020, 18:00 Předmět:
Vyskytl se drobný problém, při vypnutí zdroje signálu zůstává IRFP450 otevřený.
Při zapnutí napájení se to ale neděje, driver čeká na signál s vypnutým výstupem.
Kondenzátor 100n na schématu je jen kompromisní řešení, problém s otevřeným tranzistorem sice řeší, ale způsobuje nerovnoměrnosti při různých frekvencích.
Mělo by to chodit od 300 Hz do cca 3kHz.
Děkuji...
Co znamená "vypnutí zdroje signálu"? Jestli odpojíš vstup do optočlenu, tak na výstupu optočlenu máš + a budič zcela správně drží tranzistor otevřený. Buď si ten optočlen zapoj jako neinvertující (emitorovej sledovač) nebo mezi něj a budič dej invertor.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 980 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 11 2020, 18:59 Předmět:
Děkuji za reakci.
Proč tedy na začátku, po zapojení napájení a ještě před zapnutím generátoru funkcí na vstup optočlenu, výstupní mosfet nevede?
Jen tak mimochodem, všiml jsem si, že ten driver IR2110 už obsahuje invertor na vstupu.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.