Zaslal: so duben 25 2015, 20:15 Předmět: Porucha řídící desky pohonu vrat CAME ZBX7 či ZBX 74-78
Na této desce mi vyhořel pravý z dvojice odporů umístěných mezi dvojicemi relátek poblíž konektoru připojení napájecího napětí a pojistky 5A či přímo pod levým otvorem pro přišroubování desky. Závadu zůsobil mravenc který si usmyslel že vyzkratuje svým tělem vývod tohoto odporu s vedlejším spojem. Zuhelnatělého mravence jsem již odstranil a zbývá vyzkoušet zda se nepodaří desku opravit výměnou odporu. Bohužel barevné značení se nedá rozeznat. Nemáte prosím někdo schéma této desky nebo alespoň desku při ruce abyste mi pomohli identifikovat hodnotu odporu. Na netu se mi schéma dohledat nepodařilo (jen náčrt zde http://fixer.at.ua/_sf/0/23_zbx7.pdf ale nedaří se mi identifikovat v sérii zapojené odpory). Předem děkuji.
Díky moc, je to přesně ono. Odpor jsem vyměnil a brána opět funguje.
Či spíše fungovala, dne sráno mi volola manžeka že nejde zavřít, ale vždy chvíli alespoň vrčí. Takže tam bude ještě nějaký další problém, možná zase hmyz v optočidlech nebo problém zkorodovaných kontaktů které jsem při opravě rozpojoval.
Každopádně ještě jednou děkuji, prvotní závadu jsem díky fotografii odstranil teď jen vychytat ty mouchy
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1867 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt červen 18 2020, 11:09 Předmět:
Zkusím toto vlákno, uvidíme.
Předmětem je řídící jednotka ZBX7, potřebuju schema. problém je následující : (zjištěno výslechem) majiteli se zřejmě rozpadl koncový spínač pro otevření takže brána dojížděla až za koncák a po chvíli vrčení vypnula (zdá se, že tam je nějaká ochrana motoru? tepelná/proud?). Po opravě koncáku brána funguje/nefunguje tak, že otvírání se nepravidelně v různých místech přeruší, po stisknutí DO otvírání pokračuje, někdy do konce někdy musí zavřít a dát otevřít znovu (to je zřejmě tím že brána má nastavený max čas do kdy musí otevří žejo). Zavírá normálně bez přerušení vždycky.
Zkusil jsem to vědecky pozorovat jestli neblikne sig. přerušení optobrány (ta funguje na obě strany) nic nevidět. Chci se ve schematu podívat jestli brána nemá proudovou ochranu motoru.
Už jsem ji kdysi opravoval (jeden z blokovacích kondíků u volby funkcí DIP přepínačem měl občas svod a brána nepravidelně blbla, pitomá, špatně se hledající závada) a schema jsem našel na netu nakreslené tužkou, to mi hodně pomohlo. Ztraceno v propadlišti dějin, pomoc!!!
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.