Behemot napsal(a):
...na barák dám nejspíš centrální chránič 300 mA, do podružné rozvodnice hlavní chránič 100 mA a na vybraný obvody teprve 30 mA...
Samotné odstupňování citlivosti 300-100-30 mA při sériovém řazení nestačí. Předpoklad přijatelné selektivity je použití zpožděných charakteristik v pořadí například S-G-AC nebo A. Jinak při zkratu na PE vypadnou všechny. Barák může být stejně potmě, protože zkratový proud často neudrží ani hlavní jistič...
Pokud není pro sériové řazení zvláštní důvod, stačí TN-C-S a chrániče paralelně až pro koncové obvody, případně jejich skupiny.
K původnímu dotazu - i v zánovním bojleru může vzniknout svod, třeba od zavlhlého termostatu, nebo svorkovnice. Případně kdekoliv jinde v instalaci. Na zjištění stačí Megmet a prohlídka.
Tvrdej zkrat ale neřeší chránič, to řeší jistič, a celkem běžně vyhazují všechny jističe v řadě, to je jasný. Žárovky už asi v objektu nikde nejsou, ale pokud jo, popřemejšlím že buď dám na světelný okruhy jističe 6 A a menší, nebo pojistkovej odpojovač a rychlý pojistky.
Chrániče odstupňovaný proto, že nejcitlivější obvody (kde je voda, vlhko) budou na áčkovejch 30 mA. Zbývající obvody jenom na těch větších, právě jako ochrana proti případnýmu zahoření izolací aj. Tam asi zvolím ACčko, ale vyšší ne, ten krám by beztak nevybavil vůbec jak to znám Už to ACčko je riziko třeba u levnejch LEDkovej s jednocestným usměrněním
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červen 18 2020, 14:17 Předmět:
Zkrat na PE je v podstatě únikový proud vysoké hodnoty, procházející ochranným vodičem mimo chránič, který tím pádem musí vypnout. Nezpožděné chrániče v sérii při Ik v řádu stovek ampér většinou vypnou všechny, bez ohledu na citlivost. Vliv má jedině časové zpoždění.
Běžný chránič AC nebo A často padá i při mezifázovém zkratu - odolnost proti rázovému proudu je obvykle do 250 A. Z toho hlediska jsou odolnější typy G a S (odolnost běžně 3 a 5 kA).
Snížení hodnoty koncových jističů na 6 A nemá na selektivitu při zkratu žádný vliv. Zkratový proud u nových instalací často vysoko převyšuje vypínací hodnoty všech jističů v řadě, včetně hlavního.
Osobně mám elektroměrový a hlavní rozvaděč pouze TN-C-S. Předřazení hlavních chráničů je v daném případě zbytečné, protože jeden přívodní kabel ve zdi nemá co zapálit. V podružných rozvodnicích jsou chrániče 30 mA až pro skupiny koncových obvodů, všechny paralelně. Většinou typy A, na sklepy s čerpadlem G, celkem 7 kusů. S bojlerem není problém, ačkoliv má přes 30 let.
U žárovek a vyhazování jističů nejde o „běžnej“ zkrat, ale o to, že tam hoří oblouk, když shoří vákno. Je malá šance, že u toho výrazně menší jistič vybaví o chlup dřív, ale samozřejmě malá, proto zmiňuju odpojovač, pojistky bývají doporučovaný jako řešení, že ty stíhají shořet dřív, než vybaví vyšší jistič a zhasne celej objekt. Možná ne vždycky, ale kdo tenhle žárovkovej problém míval, tak obvykle potvrzuje, že výrazně ubyl, to mi stačí.
Kadopádně jak bylo řečeno, při zkratu o desítkách až stovkách ampér to obvykle najednou spadne stejně všechno a s tím se nedá nic dělat. Že vypadne navíc i chránič, no, budiž. Z hlediska doplňkové ochrany jde o zabránění unikajících proudů od těch desítek po stovky mA, co nevybaví jističe, ale můžou už něco podpálit.
Podružné rozvaděče nebudou úplně blízko hlavního, tam už přece jenom nějakou, možná ne úplně exaktní, ale přesto, hrají roli ty vzdálenosti vedení. Možná to neudělá nic, ostatně, ani nečekám, že někdy vybavovat budou (u stávající staré instalace je asi dvě dekády chránič 30 mA, nevím přesně typ, něco z devadesátek, a padá obvykle skutečně jen při tvrdém zkratu na zem, kdy občas, ne vždycky, vybaví i příslušné bakeliťáky ITJ, ITV, ITM, podle okruhu - jsou mnohem pomalejší, proto nemusí vždycky sletět, ale chránič už jo), ale pokud už jo, ten litr navíc nikoho nezabije a pokud to znamená, že aspoň část baráku zůstane běžet, místo aby se muselo probíhat dlouhým objektem po tmě k hlavnímu rozvaděči, tak to za to stojí
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.