Zaslal: ne červen 28 2020, 17:42 Předmět: Porucha vyzvánění na kostele po bouřce.
Ahoj,
včera mi volal náš farář, že po páteční bouřce přestal odbíjet hodinový zvon na kostele. Že snad údajně udeřil blesk přímo do kostelní věže (věž má asi 42 metrů, je to nejvyšší bod v okolí).
Dnes jsem se tam byl podívat, kupodivu veskrze všechno funguje, jen neodbíjí malý zvon, který indikuje každou čtvrthodinu.
Původně byl spadený jistič pro oba malé zvony (druhý zvon odbíjí každou celou), po nahození jističe došlo ve chvíli, kdy měla být odbita čtvrthodina, k opětovnému výpadku jističe.
Veškerá elektronika je od firmy Boroko. Bohužel údajně majitel firmy zemřel a nikdo to po něm nepřevzal.
Dokumentace není k dispozici.
Každopádně jsem došel k tomu, že je problém v modulu Usměrňovač odbíjení času (odbíjení je realizováno elektomagnety s pákou, která ma na konci dřevěnou rolnu, která udeří do zvonu).
Na modulu jsem našel proražený triak BTA 10-800BT. Jsou tam dva, druhý je v pořádku. Oba jsou řízeny přes optotriaky IL4108. Navíc je uhořená cesta, která jde na A2 proraženého triaku.
Nemáte někdo s těmito kostelními moduly nějakou zkušenost? Jde mi hlavně o to, zda mám pro jistotu vyměnit i ten optotriak? Stojí asi 100 Kč, tak asi spíš ano?
A dokumentaci by někdo neměl?
Díky za každou normální reakci _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Pokud měl triak odhořenou cestu, pak to nebyl on, kdo vyhodil jistič, ale něco jiného. "Čtvrthodinový" spínač je zřejmě v pořádku a tak by se tvé hledání mělo soustředit na zkrat ve spínaném obvodu. Pro jistotu bych nejprve ověřil, že příslušný elektromagnet zvonu je v pořádku (a případné přepěťové ochranné prvky kolem něho).
p.s. A funkci optotriaků můžeš vyzkoušet např. malou zátěží (led-žárovkou a podobně). Ale i tak je dobré koupit jeden do zásoby.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7951 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 28 2020, 21:54 Předmět:
Masare, díky.
Měl jsem sebou jen vadasku a multimetr, podle měřáku mají oba elektromagnety 116 Ω, není mezi nimi rozdíl. Vezmu si z práce Unit a zkusím změřit izolační odpor na PE.
Na desce usměrňovače je relé, které je v přívodu fáze. Až toto relé sepne, teprve se objeví napětí na obou triacích.
Tak mě napadlo, jestli nemůže být problém v tom, že triaky spínají elektormagnety jen na chvíli, na úder do zvonu. Ale když je triak proražený, tak po sepnutí relé teče do elektromagnetu proud pořád, jistič C3A potom vybaví.
Ono to totiž vypadá tak, že dokud neuhořela cestička k triaku (přívod), tak jistič padal ve chvíli, kdy seplo relé. Po uhoření cestičky už jde proud jen na triak hodinového odbíjení, ten je v pořádku, jistič nepadá. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Nemyslím si, že proud určený k sepnutí 10A triakem by mohl přepálit spoj. Vyměň triak a zapoj s ním do série (k A2) žárovku (kolem 100W) a budeš mít jasno, kde je problém. Je možné, že to relé určuje časové "okno", po které je triak sepnutý.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne červen 28 2020, 22:30 Předmět:
Raz som opravoval vyzváňanie v kostole Milosdných bratov v Skalici. Bol tam odpálený len diodový mostík. Ono sa to zreme ale s tvojím prípadom nedá porovnať. Musíš porozumieť zapojeniu čo tam máte a podľa toho učiť závadu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7951 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 29 2020, 13:43 Předmět:
OK, fotku mám:
1. Relé (společné pro obě sekce)
2. Triak hodinového odbíjení (v pořádku)
3. Triak čtvrthodinového odbíjení (proražený)
4. Usměrňovací můstky pro odbíjecí elektromagnety
5. Výstupní svorkovnice hodinového odbíjení
6. Výstupní svorkovnice čtvrthodinového odbíjení
7. Přívodní L
8. Přívod čtvrthodinového odbíjení
9. Přívod hodinového odbíjení
Kostel1.jpg
Komentář:
Velikost:
130.71 kB
Zobrazeno:
167 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Tak dokumentaci bude vlastnit firma IMPULS-B, s.r.o., která tuhle "krabičku" vyrobila. Ale vzhledem k jednoduchosti zařízení si nemyslím, že bude potřeba.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7951 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 29 2020, 15:34 Předmět:
No, z druhé strany desky je nějaký SMD obvod v pouzdře LCCC. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Těch "céček" tam tolik nebude. A něco je na něm jistě napsáno. Ostatně, není vina tohoto obvodu, že je triak proražený a v diagnostice závady s ním počítat nemusíš. Alespoň zatím.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7951 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 29 2020, 16:02 Předmět:
Ono to má celé jeden háček - modul jsem musel nechat ve věži, aby fungovalo alespoň odbíjení v celou... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Asi blesk udrel do elektromagnetu a najkratšou cestou cez usmerňovač do nuláku urobil z jednej diódy celovodič. Potom po zapnutí triaku sa už obvod neuzatvoril cez odpor elektromagnetu, ale cez skrat v umerňovači a odišiel aj triak. Takže len vymeňiť usmerňovač a triak. Ostatné súčiastky by mali byť v poriadku.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4355 Bydliště: u HK
Zaslal: út červen 30 2020, 6:12 Předmět:
závady po bouřce, jsou vždy naprosto nelogické ten výboj tam přeskakuje jako pimpongový míček a vůbec neřeší ,že by se měl chovat logicky. Z vlastní zkušenosti, je to v 99% ztráta času opravovat, protože vyměníš jeden komponent aby jsi zjistil, že je částečně nabořený druhý což se nedalo "nasucho" ohmetrem oměřit a ve finále zjistíš, že už to neleze z brány procesoru, která je nabořená. Za mě rychlé oměření a objednat novou jednotku. Všichni na tom ve finále vyděláte. Kostel je jistě pojištěný.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1266 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út červen 30 2020, 8:09 Předmět:
Co jsem montoval obdobné zařízení, tak tam bylo trafo pro napájení elektroniky, usměrňovač 230V pro el. magnet palice, spínací prvek a elektronický obvod který omezoval čas sepnutí toho prvku. Na vstupu optron a tím časem se zamezilo případnému spálení cívky magnetu v případě poruchy a trvalého sepnutí na vstupu.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: út červen 30 2020, 9:12 Předmět:
pokial p. farár požaduje zariadenie nechať vo veži aby odbíjalo aspoň celú tak si to bude musieť opraviť sám alebo sa obrátiť na dodávatela tej elektroniky ktorý donesie novú krabičku a vyení ju počas doby medzi odbíjaním.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.